电磁兼容工程师网
标题:
有关EMC实验接地处理的问题
[打印本页]
作者:
xuchengyan
时间:
2011-5-20 17:22
标题:
有关EMC实验接地处理的问题
1.对于RE跟RS需要在电波暗做测试,而CE只要在屏蔽室内就可以
2.ESD、Surge、EFT、Dips、CS、Harmonics、Flicker这些不需要在屏蔽室内做
问题是对于第二条里边的测试项目所在实验室接地需要如何处理:
a、需要先铺上铜栅格网,然后在上边铺上PVC防静电地板吗
b、如果需要铺铜栅格网,那么栅格网空多少尺寸为宜,还是采用地面下铺整张钢板(在考虑成本以及效能折中情况下)
c、还有就是PVC防静电地板(全钢防静电地板,导静电型好还是耗散型好)什么规格适宜(表面阻抗要达到多少,地面阻抗多少)
d、如果不是以上做法,那该怎样去处理接地问题
问题比较多,请各位大侠帮个忙,不胜感激!
作者:
孔今
时间:
2011-5-20 21:06
标准中的参考接地平板上面不需要铺PVC防静电地板,PVC防静电地板大多用在注入印制板等的生产车间与实验室的工作台,因为一般元器件抗静电能力都很弱,而EMC实验室,更多的是与整机打交道,地面没必要铺PVC,标准就没有这么要求,当然,如果要在单板上改,实验室一般都有防静电桌的。
参考接地平板需要完整的,网格的不行,阻抗高。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4