电磁兼容工程师网

标题: EFT测试,接大地后,效果变差 [打印本页]

作者: tcxz111    时间: 2015-8-31 10:29
标题: EFT测试,接大地后,效果变差
大家好,EUT是塑料外壳,对AC-DC,220V转24V的电源模块做3级EFT测试(电源模块在底层,用插针插座与上面的接口板和CPU板连接,220V从接口板上输入)。产品上有一个接地点(在接口板上),在测试的时候,如果接地点只接测试设备上的PE,基本能过3级EFT,如果接地点同时接PE和真实大地(测试设备的厂家说测试设备的PE与大地间串联了个电感),那么在+2K对L,N,LN,PE,LPE,NPE 时会影响到CPU板上与扩展模块的I2C通信。(反正就是+2K的干扰影响变大)
是因为什么呢?想不通,接大地后,泄放效果应该更好了吧?怎么还不如只接PE。
谢谢大家
作者: tcxz111    时间: 2015-8-31 10:59
w356877795 发表于 2015-8-31 10:44
产品接大地后, EFT干扰----电源线---地线形成了环路,导致EFT干扰串扰进内部,如果不接地线,串扰路径变成 ...

如果不接大地的话,干扰是被反射回去了么?还是什么? 谢谢
作者: hayabasa    时间: 2015-8-31 11:08
你说的接PE指的是接地线经过去耦网络之后再接地?
直接接大地是直接和参考地相连的情况?
作者: tcxz111    时间: 2015-8-31 16:58
hayabasa 发表于 2015-8-31 11:08
你说的接PE指的是接地线经过去耦网络之后再接地?
直接接大地是直接和参考地相连的情况?

对,PE是电源地
大地就是保护地,地球~
作者: 桃花岛主    时间: 2015-9-1 00:23

这个案例很明显是接地的问题,这种互联单板接地的学问很大,主要是接地改变了干扰的环路;

我建议你把产品画个简图,然后根据测试的现象分析下不同的接地情况,应该会有很大的收获。

画个设备内部单板连接的简图,大家一起分析,谢谢。
作者: tcxz111    时间: 2015-9-1 10:09
桃花岛主 发表于 2015-9-1 00:23
这个案例很明显是接地的问题,这种互联单板接地的学问很大,主要是接地改变了干扰的环路;

我建议你把 ...


[attach]8678[/attach]

讲一下:如图,电源(也是干扰源)从中间层的接口板LN输入,通过排针传给AC-DC电源模块(有滤波电路),转换成24V后又通过排针传给接口板,接口板通过DCDC将24V转为5V,同时将24V和5V通过排针传给CPU板,在CPU板上将5V转成1.8和3.3给CPU供电。CPU通过I2C与扩展模块通信。

在进行3级EFT测试时:
1.主机接地点接EFT发生器的PE,在扩展模块上接大地(右边的虚线),可通过;
2.在主机接地点上接EFT设备的PE,也接真实大地(左边的虚线)后,效果最差:I2C时钟和数据线经常钳位,有时能被干扰信号打恢复,在I2C上加磁环后,可通过。

所以判断,干扰耦合到I2C信号,传导给扩展模块,造成通信异常。

主模块接大地后,施加+2K干扰,效果变差。

PS:晚上做实验,把LNPE直接从电源板上接,不从中间的接口板接,现象还是一样。
作者: tcxz111    时间: 2015-9-1 11:20
桃花岛主 发表于 2015-9-1 00:23
这个案例很明显是接地的问题,这种互联单板接地的学问很大,主要是接地改变了干扰的环路;

我建议你把 ...

对于互联单板接地问题解决思路是怎样的呢?
作者: hayabasa    时间: 2015-9-1 11:33
这个案例很有意思,还请大牛分析一下
作者: tcxz111    时间: 2015-9-1 21:00
w356877795 发表于 2015-8-31 10:44
产品接大地后, EFT干扰----电源线---地线形成了环路,导致EFT干扰串扰进内部,如果不接地线,串扰路径变成 ...

我发现确实可能是这个原因,地悬空或者接EFT发生设备的PE,影响都不大,一旦接大地,干扰就明显了。
作者: hayabasa    时间: 2015-9-1 21:35
tcxz111 发表于 2015-9-1 21:00
我发现确实可能是这个原因,地悬空或者接EFT发生设备的PE,影响都不大,一旦接大地,干扰就明显了。

对于eft 产品接地点过多,相对于注入端口过远,而各接地点之间地电位不同容易导致流入eut内部的工模电流路径过多,电流过大,当接地系统处理的不好造成共模压降,当电流经过敏感电路,容易叠加在敏感器件上就容易造成失败。  应当尽量避免远端接地,过多接地,控制较低接地回路阻抗与接地点的电位一致。 射频接地位置要选择合适靠近注入端口使其旁路共模电流,保护后级敏感电路。
作者: tcxz111    时间: 2015-9-2 10:25
hayabasa 发表于 2015-9-1 21:35
对于eft 产品接地点过多,相对于注入端口过远,而各接地点之间地电位不同容易导致流入eut内部的工模电流 ...

恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。
作者: hayabasa    时间: 2015-9-2 10:48
tcxz111 发表于 2015-9-2 10:25
恩,有道理,我在主模块的地线上加磁环后效果变好很多。不知道这是为什么。

你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被测线之一是共模电流倾入的线缆之一,通过机壳和外拖线缆对参考地的分布电容返回发生器源端。 你在pe上加磁环 与 LN上加磁环道理是一样的,切断倾入路径。
作者: tcxz111    时间: 2015-9-2 11:12
hayabasa 发表于 2015-9-2 10:48
你说的主模块的地线 指的是PE 吧? 还是单独拉到参考地的射频接地线?  如果是PE就很正常的,因为PE是被 ...

是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地不良的现象,但如果接地点悬空也是可以过的、、、
作者: hayabasa    时间: 2015-9-2 11:54
tcxz111 发表于 2015-9-2 11:12
是主模块接PE是可以过3级的。但接参考地就过不了,磁环加在接参考地的底线上后效果变好。。感觉像是接地 ...

恩,。。那你这个就是接地不良,特别是增加了通过机壳直接接参考地返回源端的这条路径,改变了原来的共模电流的走向,这条路径一定是阻抗过大并且流过了敏感区。。当你拔掉这个返回点也就断开了这条返回路径 自然就会好一点。 具体还得结合你自己的产品分析一下共模电流的路径,要切断他或者改变接地位置使他不要流过敏感电路并且保证这条路径的低阻抗(总是流向阻抗较低的地方,最后流入GND平面与机壳通过分布电容或接地点回返)
作者: 080800800    时间: 2015-9-9 17:26
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。
作者: tcxz111    时间: 2015-9-11 13:15
080800800 发表于 2015-9-9 17:26
EFT的耦合原理是L,N,PE对参考地,参考地才是回路,想通了问题就解决了。

对,想通了
作者: Bean    时间: 2016-6-15 10:08
学习一下,有个产品做EFT USB老是掉线




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4