在测试 RE 1GHz 以下时  测得EUT到实验室钢板大地 有30毫欧
作者: 桃花岛主    时间: 2011-7-13 21:13
你说的30毫欧应该是直流电阻吧,实际阻抗是频率特性,应该是频率越大,由于趋附效应阻抗越高;
另外辐射骚扰测试低频应该和接地有点关系,高频应该关系不大,当然防雷和传导骚扰、各种抗扰度试验和接地关系很大。