        测试客户的开关电源板子的时候,发现有几个客户的板子上,在共模电感两端都会并联一个玻璃放电管,这个玻璃放电管的主要作用是? ,大概接法如下图:
(, 下载次数: 46)
作者: sk1987    时间: 2015-9-17 10:52
抑制两端电压差,防止过高!
作者: liuwanlihao1    时间: 2015-9-17 11:03
sk1987 发表于 2015-9-17 10:52
抑制两端电压差,防止过高!

这个没必要吧!还有其他说法吗?
作者: 蓦然回首    时间: 2015-9-18 08:58
之前有个单位来我们公司做讲座,好像说是为通过某一项安规实验。
作者: Evanma    时间: 2015-9-18 10:36
liuwanlihao1 发表于 2015-9-17 11:03
这个没必要吧!还有其他说法吗?

有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?  如果不加会怎样?

首先从电感的特性说起,电感是个储能器件,大家都知道,那么,我给一个电感施加一个尖脉冲能量后,电感两端会分的电压,在尖脉冲消失后,电感储存的能量以类似阻尼振荡的波形释放出来。了解这个原理,是回答你问题的前提条件。

那么,当一个大浪涌电流(差模)流过共模电感的时候,共模电感两端会分的电压,在电感不饱和的前提下,电流越大,电压越高,当浪涌消失之后,这部分能量会以类似阻尼振荡的能量释放出去,其周期要比浪涌波形长的多,用示波器看其能量包络面积,可以对系统造成很大的影响,某些器件对浪涌残压不敏感,而对持续的过压脉冲敏感。而在实际工作中,也确实遇到过这样的情况。

在共模电感两端加开关型器件,可以抑制共模电感两端的电压,在电压上升到一定程度的时候,开关打开,将电压拉低下来,保证后级设备的安全。
作者: liuwanlihao1    时间: 2015-9-18 18:06
Evanma 发表于 2015-9-18 10:36
有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?  如果不加会怎样?
...

这个坛友分析的不错,您有用示波器测试共模电感两端的电压波形吗?很高的电压吗?当时忘记测了,客户把板子带走了,这个玻璃放电管您用多大的电压的?
作者: 桃花岛主    时间: 2015-9-18 23:37
Evanma 发表于 2015-9-18 10:36
有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?  如果不加会怎样?
...


回答的太精辟了,您的回答将收录到《电磁兼容工程师专家答疑汇编》,谢谢。
作者: 桃花岛主    时间: 2015-9-18 23:50
转发:我个我略知一些。  由于电感感值比较大,会形成一个不平衡的较大能量。放放电管可以把这个能量达到一定的级别时形成一次释放。可以降低对后面脆弱电路的保护。 在LED跟能电源上以前测试中有看到过差异。别的地方看到差异的较少。

作者: 永恒的瞬间    时间: 2015-9-21 09:04
Evanma回答的很好!
作者: Evanma    时间: 2015-9-21 09:47
桃花岛主 发表于 2015-9-18 23:37
回答的太精辟了,您的回答将收录到《电磁兼容工程师专家答疑汇编》,谢谢。

孔总,有版权费收吗?
作者: liuwanlihao1    时间: 2015-9-21 10:50
Evanma 发表于 2015-9-21 09:47
孔总,有版权费收吗?

论坛应该搞个有奖活动才行............
作者: 桃花岛主    时间: 2015-9-21 12:11
Evanma 发表于 2015-9-21 09:47
孔总,有版权费收吗?

希望后面邀请你给大家做个讲座
作者: zmwri    时间: 2015-9-21 12:12
解释得很好,如果配合图片说明就更完美了!
作者: xinlike    时间: 2015-9-21 13:46
Evanma,很厉害啊!!!!!
作者: 风行冬冬    时间: 2015-9-22 08:38
说解非常到位,赞一个!
早期我们有设计一款电源,只放了一颗压敏,且放置于共模电感之后,当浪涌施加时间小于30s,且电感感量足够大时,就出现设备检测的放电电压及电流大于设备释放值,而且造成浪涌设备故障。
后来用计算展开等效电路,同时在Simetrix里做仿真还原,结果同小马解释的一样。
不过后来我们是在电感底部增加PCB放电锯齿及加了两颗兆欧级的电阻用于解决问题,同时将压敏放置于保验丝之后,所有电感之前。



作者: xt123123    时间: 2015-9-24 16:35
Evanma 发表于 2015-9-18 10:36
有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?  如果不加会怎样?
...

您好,请教您一下,上次看到一块别人设计的板子,它采用的是插件共模电感,在焊接的时候,四个管脚的焊锡焊的比较尖,这是故意焊接成这样为了在电压过高时产生放电?还是工艺的失误?谢谢!