电磁兼容工程师网
标题:
关于不对称线缆的浪涌差模问题
[打印本页]
作者:
hayabasa
时间:
2015-9-21 19:32
标题:
关于不对称线缆的浪涌差模问题
各位好, 关于EN 61000-4-5 不屏蔽不对称线缆的差模有些疑问: 比如该端口是4线, 1-3线是单端信号,4线是GND。 那选择差模线对线的时候,是否只需要选择1-3分别对GND打? 1和2之间要不要打?
作者:
桃花岛主
时间:
2015-9-21 23:57
如果1和2不是差分对,就不需要做;
因为1和2单端信号,相互不是一个信号,压差也不构成一个信号,那么也就构成不了环路,而GND是这些单端信号的参考地,因此,只需要对地做就可以。
作者:
混迹江湖
时间:
2016-5-9 14:43
我不赞同岛主的说法。单端信号1-3是需要做浪涌测试的。因为1和2单端信号虽然不是同一信号,但当将浪涌电压施加在两端时,只是两都间的两端阻抗相对GND要大的多,浪涌电流小,同样是会形成环路的。特别是当两线间并行走线,并且线间距离很小,试验浪涌电压较高时,很可能会形成击穿放电。
并且标准图12里说明:开关S2:试验时置于“1~4”,但与S1不在相同的位置,并没有对信号线做特别说明。至于是不是线线间都需要测,这就需要根据具体产品,具体评估。标准里也有提到:“在有几个相同线路的情况下,可能只需要选择一定数量的线路进行典型测量即可。”
作者:
hayabasa
时间:
2016-6-22 10:11
混迹江湖 发表于 2016-5-9 14:43
我不赞同岛主的说法。单端信号1-3是需要做浪涌测试的。因为1和2单端信号虽然不是同一信号,但当将浪涌电压 ...
你说的确实有道理的, 实际操作起来 很吃工作量。
作者:
maohongtao
时间:
2016-6-23 09:01
电磁兼容测试是一种用试验结果验证风险承受能力的证明,全部可能发生的风险都做测试排除是不可能的,所以标准才不断修正操作规则,规定测试工作模式。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)