小胖啃EMC的基础知识好几遍了,一直没敢动手实践下,现在终于对IEC61000系列的基础标准有了较为扎实的认识,于是想折腾下自己,做个小工控板,去验证自己所学,请各位大神,大仙和大侠们帮忙撒。
工控板和一些简单的PLC类似,电源为24V供电,主要功能有数字量输入(光耦隔离),继电器输出,485接口,使用的环境为某机柜内部,内有一堆继电器(控制220V),几个接触器(控制380V)和一个电机等干扰设备,小胖想做的防护包括浪涌,EFT/B等(等的意思是还有俺不知道的要注意的),请各位亲爱的敬爱的可爱的大侠们不吝指点撒。
俺觉得俺问的比较宽,俺先从电源口问起,电源口的防护电路是咋样设计的呢?小胖俺对AC口因为有好多现成的电路参考,感觉挺有底的,对DC电源口,要不要PE,不要PE端口,咋做共模电流引导,这块很晕撒,最好各位大侠们贴几个电路图撒~
万分感谢~~这个是俺COPY的,请各位狂P俺吧~~
(, 下载次数: 7)
上传
点击文件名下载附件
作者:
sarenbarci
时间:
2011-9-26 21:35
对于直流低压电源端,一般不用MOV,用TVS
如果没有PE,则不用考虑。
作者:
桃花岛主
时间:
2011-9-26 22:21
回复
1#
smy096
当然得要共模防护了,因为雷击浪涌当然还包括IEC61000中的静电、EFT、CS等主要是共模的注入,像浪涌,如果没有PE防护电路往哪泄放啊;有的电路可以不要差模防护,但电源的最好还是不要省。
典型的直流防护电路如下:
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
这个是两级防护,防护能力更强,你上面发的图只是一级防护。
作者:
andycasty
时间:
2011-10-11 22:27
岛主不愧是岛主,助人为乐