直流电源滤波器的负极和地能短接吗?
作者: 桃花岛主    时间: 2011-9-21 23:20
如下图,共模流入负极然后进入LISN,传导骚扰结果可能变差。

(, 下载次数: 15)

如果将直流电源滤波器的负极与地短接,此时滤波器中经过共模电容滤波到地的共模电流此时可能通过负极进入LISN,从而被接收机收到,影响传导骚扰的测试结果;反之,共模电流流经PE,此时则不会对传导骚扰测试结果产生影响。


作者: zsp0470    时间: 2012-1-10 12:51
Line Impedance Stabilizing Network的缩写,即线路阻抗稳定网络。   
LISN是电力系统中电磁兼容测试中的一项重要辅助设备。它可以隔离电网干扰,提供稳定的测试阻抗,并起到滤波的作用。
作者: jialin2010    时间: 2012-3-9 08:22
又学习了