标题: 求助谐波和闪烁对策
一个产品的谐波和闪烁测试不过,最大功率可到2KW,电路原理图和测试结果如附件,求如何对策。
(, 下载次数: 48)
作者: 桃花岛主    时间: 2011-10-14 21:39
看电源原理图好像没有PFC电路,工频谐波整改需要功率因数校正电路,即PFC,系统功率较小时,可以采用无源的,功率大时,就用有源PFC,在没有其他好方法了,因为频率太低,只能通过提高电源的效率的方法;

电压波动与闪烁整改需要有改善和提高电能质量的补偿装置,如无功补偿器、有源滤波器、动态电压恢复器、电抗器等,当然,PFC对这项问题也有作用,有可能加了PFC电路后两项测试都通过。
作者: taik    时间: 2011-10-15 14:21
谢谢岛主详细的讲解。
作者: kingdomren    时间: 2013-1-7 14:28
回复 2# 桃花岛主  但是闪灯的负载是为动态负载,一般的PFC电路针对的是静态负载,用到频闪灯这类情况就失效。怎么解决?
作者: 火星人    时间: 2013-1-7 20:39
从这个电路分析对减小谐波的作用非常小,也许在某个功率点上有点效用,但不能作为抑制谐波的措施.这个电路从原理上分析就会产生比较大的二次谐波,因为两个晶闸管正好产生二倍市电频率,拓扑决定的,没办法. 这个电路是无隔离的低成本方案,想要修改到功率因素比较高实在比较难,如果成本没压力,有其他选择建议换其他方案.