电磁兼容工程师网
标题:
保险丝与防雷器件的联合应用
[打印本页]
作者:
桃花岛主
时间:
2011-10-15 11:16
标题:
保险丝与防雷器件的联合应用
看到大家对保险管这块热情高涨,上传个东东,和大家交流下;
防雷时保险管选型最重要的参数就是公称熔化热,这篇文档讲的比较好,请参考吧。
(, 下载次数: 364)
上传
点击文件名下载附件
作者:
钟科
时间:
2011-10-15 22:21
南方雷击这个问题很严重的
作者:
rarkii
时间:
2011-10-15 23:52
0452005的1300A好像没写明白,不明白怎么估算出来的~
作者:
kenji
时间:
2011-10-17 10:09
雷击电压应该是用的正的吧?那TVS是否应该反接呢?
作者:
桃花岛主
时间:
2011-10-18 21:08
雷击正负都有,地电位也反弹啊,现在的压敏、气体放电管都是双向的;
而且现在TVS由于基本也不用单向了,因为单向和双向基本一样的价钱,双向保护更好。