电磁兼容工程师网
标题:
高手请进讨论原因
[打印本页]
作者:
danloyor
时间:
2012-3-9 20:45
标题:
高手请进讨论原因
某实验室在验收时进行环境测试,结果在屏蔽室测试GJB151A-97标准中CE101 25Hz-10kHz电源线传导发射时,在50Hz测的电流为140dBuA.测试时电流探头未卡电源线。将电流探头用50欧姆同轴负载代替重新测试,在50Hz测的电流为130dBuA左右。测试时屏蔽室的测试电缆是由控制室经过暗室的穿舱板,由暗室的穿舱板在转接至屏蔽室的穿舱板进行,若将测试电缆由控制室经过暗室穿舱板跳过屏蔽室的穿舱板直接测试,测试正常。直接用万用表电流档测的屏蔽半暗室机壳对地的电流为80mA左右,屏蔽机壳对地的电流为150mA左右。目前知道这些情况,请教各位高手帮忙解决、分析。谢谢
作者:
桃花岛主
时间:
2012-3-9 23:01
应该是屏蔽半暗室与屏蔽室机壳有电位差,在测试电缆上有电流流过,如果是这样的话,说明屏蔽室的机壳接地还需要处理。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)