电磁兼容工程师网

标题: 耐压测试时需要加电弧侦测?? [打印本页]

作者: 钟科    时间: 2015-12-7 21:17
标题: 耐压测试时需要加电弧侦测??
如题,公司一款滤波器在做耐压测试时交流1500V,要求漏电流小于15mA,在耐压测试时如果加上电弧侦测这一项,就肯定过不了。把电弧侦测关掉耐压测试就可以顺利通过。电弧侦测电流设为10mA。 耐压测试时间一分钟。
Arc on  or Arc off
作者: 桃花岛主    时间: 2015-12-8 23:15
帮你问了下,结构设计是主要的原因,另滤波器结构问题导致,y电容器特性差也会导致 。
作者: 钟科    时间: 2015-12-9 22:43
桃花岛主 发表于 2015-12-8 23:15
帮你问了下,结构设计是主要的原因,另滤波器结构问题导致,y电容器特性差也会导致 。

谢谢,想来滤波器也没有太多东西,也只能从Y电容上想办法了,电弧是一种高频瞬时脉冲,按道理是可以从Y电容到地的。就是想找到这个高频脉冲是怎么产生的?现在厂家整改也是从Y电容上做文章的。