电磁兼容工程师网

标题: 电源滤波器插入损耗的要求?? [打印本页]

作者: 钟科    时间: 2012-4-25 13:03
标题: 电源滤波器插入损耗的要求??

公司想定制一款电源滤波器,在替参数指标时对于插入损耗这一项有些矛盾?不知道对于电源滤波器有没有标准的插入损耗参数,在各个频段其插入损耗要达到多少才算是达标??或者是直接等滤波器产品做出来再进行测试,然后测到多少填多少???
请问各位有没有具体的插入损耗参数标准,或者比较好的插损/频率曲线图??我们做了这样一个表格,还不知道里面参数应该具体怎么提??


作者: 钟科    时间: 2012-4-25 13:04

请大家帮忙看看典型的电源滤波器插入损耗应该达到多少才算合格??

作者: zoumm19    时间: 2012-4-25 13:47

对于滤波器来说,DM与CM插损当然是越大越好

作者: yueweiman    时间: 2012-4-25 19:39

要看你是什么设备,要过什么标准。变流类一般要选择含有差模线圈的滤波器,感性负载类可能会产生瞬态干扰,要选择两级共模滤波器,至于你说的插入损耗最好根据测试结果来填写,针对超标的频点的插入损耗值=超标值+6dB.如果测试传导不会超标就选择一级共模滤波电路即可,可以参考滤波器生产厂家给出的数值。也不宜填写的过高,以免造成浪费。

作者: 钟科    时间: 2012-4-25 22:32

回复 3# 化二为一


    我知道插入损耗是在源端与负载端都接50欧负载的情况下测量的,如果实际应用中不能达到这个要求的话,插入损耗就没有参考意义了、、、但如果不提这个要求的话,又害怕生产出来的产品性能不达标~~

作者: 钟科    时间: 2012-4-25 22:34

回复 6# 化二为一


    好我记住了,高频变压器,现在暂时还没有这个器件的概念

作者: 钟科    时间: 2012-4-25 22:39

回复 7# yueweiman


    恩,我也觉得应该根据测试结果来填写,不然预先填写很可能达不到标准,还得再修改

作者: 桃花岛主    时间: 2012-4-25 22:50
你在网上下个《军用EMI电源滤波器规范》看看,有点大,我就不传了,看了下貌似也没有你说的要求;
滤波器插入损耗就是骗人的,50欧阻抗实际中就做不到,这个参数就是给大家个心里安慰;
一般滤波器在1M左右差损最好,好的话可以达到40dB,频率高点分布参数作用增大,差损就降了,如果要使滤波器抑制频段高,就需要使用穿心电容;
一般针对具体产品设计都是先不带滤波器测试,然后看超标频点抑制量,计算设计滤波器,不过这个也不准确,因为有分布参数,有经验的设计师看一下图就知道如何给你设计滤波器了;
你们样机要是出来的话,先不带滤波器测试一下,最好有共模和差模分离器,分别测出共模频谱和差模频谱,然后超标点减去标准限值再加上6dB,就是你要给厂家提的超标频点差模插入损耗和共模插入损耗的最低要求。
作者: taik    时间: 2012-4-26 12:01
回复 3# 化二为一


    滤波器的主要特性参数就是插入损耗,电源的共模滤波器只需考虑9K-30M频段内的插入损耗即可。
作者: 钟科    时间: 2012-4-26 12:32
回复 11# 桃花岛主


    我们今天讨论也认为先不提插损参数好,等测试过后再绘制曲线,另外加了一条需要配合满足EMC检测试验,就是你们说的如果超标再按照插损=超标值+6dB再提插损要求~~谢谢各位了
作者: 火星人    时间: 2012-5-22 17:20
如果我没有记错的话电源滤波器插入损耗是针对:电源端50ohm,负载端150ohm的参数设计的。这两个阻抗参数是滤波器插入损耗设计的必要条件。至于插入损耗多少就是合格不清楚有没有标准,但是肯定不是一个定值。因为处理的功率和要达到的dB数会受到工艺、材料、、损耗、体积的限制。可能对于几十个安培到一百安培以内可以达到40dB(体积50cm*30cm*20cm), 上百安培的可能还要更大。我们有用两百安培的三相滤波器,一个人都扛不起来。 而有些更大电流的滤波器考虑到损耗,体积,成本,插入损耗只有十几个dB. 用途不同,要求也会不同。另外插入损耗也不单单指信号处理方面,而是针对滤波效能的一个描述。如果滤波器负载端的阻抗不能满足或接近设计阻抗,插入损耗就会偏离。
    所以,滤波器插入损耗这个参数一定需要提出指标,并且要有针对性的提出你的输入阻抗和输出阻抗(因为你是定做)。另外,电压、电流、损耗、频率范围、直流或者交流都要规定。
作者: 桃花岛主    时间: 2014-3-13 21:14
火星人 发表于 2012-5-22 17:20
如果我没有记错的话电源滤波器插入损耗是针对:电源端50ohm,负载端150ohm的参数设计的。这两个阻抗参数是 ...

磁芯有个居里温度,一超过这个温度,磁芯磁导率将急剧下降,此时对于磁芯电感来说,趋近于空心电感量,所以,大电流的滤波器,插入损耗会减小。
作者: 火星人    时间: 2014-4-18 11:47
桃花岛主 发表于 2014-3-13 21:14
磁芯有个居里温度,一超过这个温度,磁芯磁导率将急剧下降,此时对于磁芯电感来说,趋近于空心电感量,所 ...

岛主说的不错!不过居里温度很高,一般不会到那个崩溃的地步。影响比较大的还是磁通频率特性。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4