电磁兼容工程师网
标题:
金属机壳(屏蔽箱)不接大地,机壳本身可以做共模电流(干扰电流)的旁路地吗?
[打印本页]
作者:
lfy21cn
时间:
2012-5-7 14:26
标题:
金属机壳(屏蔽箱)不接大地,机壳本身可以做共模电流(干扰电流)的旁路地吗?
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
想来想去,想不明白,请各位指点。
一个大的金属机壳(屏蔽箱),不接大地,屏蔽箱内放置一与屏蔽箱绝缘的EMI设备。
此时进出屏蔽箱的电缆对屏蔽箱机壳接穿心电容,此时共模电流可以被旁路到机壳,EMI辐射可以变小吗?
就是说此时还可以认为这个屏蔽箱是地吗?
如果屏蔽箱接到大地方便理解,电缆上的共模电流被穿心电容导入机壳然后导入大地
如果机壳与大地完全绝缘,共模电流还能导走吗?
如图所示这个屏蔽箱,上次测试是放置桌面(大地)上,若踮起来,不接大地,我觉得辐射会增大,此时电缆对机壳所接的穿心电容还有多大用?
作者:
yueweiman
时间:
2012-5-7 21:41
对,此处的寄生电容就是有益的。
作者:
桃花岛主
时间:
2012-5-7 23:00
此时共模电流可以被旁路到机壳,EMI辐射可以变小吗?
——旁路到机壳,可以从机壳返回源头,此时环路很小,如果你从线缆出去,此时环路更大,辐射也更大;
就是说此时还可以认为这个屏蔽箱是地吗?
——单板接地一般指接金属外壳、塑料外壳的接金属板或实验室接参考接地平板;
如果屏蔽箱接到大地方便理解,电缆上的共模电流被穿心电容导入机壳然后导入大地,如果机壳与大地完全绝缘,共模电流还能导走吗?
——电缆上的共模电流返回源头,不一定从大地,通过分布参数从机壳也可以回去;如果机壳从大地绝缘,还有分布参数,如何时候请不要忘记分布参数;
如图所示这个屏蔽箱,上次测试是放置桌面(大地)上,若踮起来,不接大地,我觉得辐射会增大,此时电缆对机壳所接的穿心电容还有多大用?
——不接大地,某些频点可能会变差,接穿心电容肯定是有用的,和你机壳接不接地关系不大,因为有分布参数。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)