电磁兼容工程师网

标题: 请教差模电感与差模电容适用场合的区别 [打印本页]

作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 09:53
标题: 请教差模电感与差模电容适用场合的区别
如果是大电流的话,差模电感用铁粉芯,需要很大的差模电感,那么用一个大电容不就更简单吗?
电感是遏制电流的突变,电容是遏制电压的突变,只考虑遏制线缆传导的话,是不是差模电感太大放不下用差模电容就可以?如果有陡峭的电流变化,光用一个大的差模电容能遏制传导吗??不解,请指教两者具体使用场合的区别
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 10:32
回复 2# 化二为一


    恩,明白了。差模电感需要屏蔽吗?我用那环形的铁粉芯,装差模电感需要屏蔽外壳吗?
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 10:47
回复 5# 化二为一


    OK,谢谢了。那个上电冲击电流无所谓啦,向来是控制器直接驱动那个电机,是能承受住的
作者: 火星人    时间: 2012-5-14 13:00
如果是考虑电机启动对线路的冲击需要考虑LC滤波对阶跃信号的响应。如果是要做EMI滤波就要考虑对高频信号的抑制DB数。另外电感,电容的滤波参数设计需要计算,不要乱猜。
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 13:17
回复 7# 火星人


    哎,差不多得了,咱也不会计算啊
作者: zhongkai    时间: 2012-5-14 14:08
有些人把屏蔽的功率电感也当差模电感用。所以说屏蔽的差模电感有可能源自此。
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 14:27
回复 9# zhongkai


   没有,我倒不知有带屏蔽的功率电感这一说法,我只见买一本书,共模电感下覆地网,结果说地网把共模电感给短路了,所以我在想共模电感装到屏蔽壳里,要是挨着外壳太近,是不是外壳也把共模电感短路了?
作者: 火星人    时间: 2012-5-14 15:58
这个书上说的不清楚,一般的意思是说由于共模电感下的地网络不干净,地网络上的干扰绕过共模电感,直接耦合到共模电感之前的线路上上,是共模电感对高频信号失去作用。一般的屏蔽是不会短路共模电感的,不管是高频还是低频,屏蔽一般有电场屏蔽,磁场屏蔽,电磁场屏蔽。主要考虑反射效能和吸收效能。材料考虑电导体和磁导体。
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-14 16:23
这个书上说的不清楚,一般的意思是说由于共模电感下的地网络不干净,地网络上的干扰绕过共模电感,直接耦合 ...
火星人 发表于 2012-5-14 15:58



     谢谢,这样我就清楚了啊
作者: 孔今    时间: 2012-5-19 17:03
回复 1# lfy21cn

如果是大电流的话,滤波器里面都不要差模电感,因为磁芯容易饱和,1A以上电流就不要考虑差模电感了;如果滤除很低的频率,差模电容也无可奈何,只能用差模电感;

滤除传导干扰,一般电感和电容要配合,就是利用其截至频率进行滤波。
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-19 21:51
回复 13# 孔今


    晕了,那这个工作在车上的设备DC24V 6A的话,遏制低频,差模电感不能用,差模电容也不能用?我差模电感用铁粉芯,差模电容用个几百微法的呗?反正直流低压没有安规什么的问题




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4