电磁兼容工程师网

标题: 化二兄,进来指教下 [打印本页]

作者: lfy21cn    时间: 2012-5-23 10:40
标题: 化二兄,进来指教下
(, 下载次数: 6)

如上图,直流电源负极引一根0.2米的电线接到电路板后串一10UH电感,其后电位做电路板数字地,请教此10UH电感是不是成为一个共模辐射源?应该去掉吗???有没有什么好处?
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-23 11:08
回复 2# 化二为一


    呜呜呜,你不是说GND不能串电感吗,典型的偶极子天线,要对外很强的辐射什么的,这个怎么就行了???
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-23 11:18
回复 4# 化二为一


    哎,越来越看不懂了。是不是为了防止传导干扰,应该在负极线与数字地之间串个电感,但是如果为了遏制电路板对外辐射,就不该串这个电感了???
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-23 13:43
回复 6# 化二为一


    是啊,我说在电路板上串个电感啊,负极电线0.2米,焊到电路板上,在电路板上再串一个电感后做GND啊
作者: lfy21cn    时间: 2012-5-23 15:49
这是电源线滤波,与I/O端口的分割与地设计不是一回事
化二为一 发表于 2012-5-23 14:11



    有啥不一样的,直流都是负极做地,从负极串一电感后做GND,跟在GND与净地之间串电感,两者觉得一个道理啊
作者: 云鹊电子    时间: 2012-5-23 20:41
电感,不一定就是天线!
作者: 云鹊电子    时间: 2012-5-23 20:42
像磁环这样的,磁路封闭,很少辐射。
作者: 云鹊电子    时间: 2012-5-23 20:44
串电感对脉冲电流有很好的遏制作用,部分磁性材料还是吸收性的,本身可以吸收掉辐射能量。