电磁兼容工程师网

标题: 空气开关跳闸 [打印本页]

作者: 永恒的瞬间    时间: 2012-5-29 14:25
标题: 空气开关跳闸

最近发出去的一批产品,在现场安装时,一连到客户的电源上,空开就跳闸,大家知道是何原因?


作者: 火星人    时间: 2012-5-29 15:17

你的现象描述的不清楚啊!

空气开关一般由通过的电流在感应机构上产生热量,达到一定温度后触发。如果合闸几次后就不跳了那就是你的机器冲击电流太大。如果一直跳,合不上闸,那可能是漏电流太大了。


作者: 孔今    时间: 2012-5-29 20:54

建议先在网上查一查空开的原理及可导致空开跳闸的原因,然后挨个排除。


作者: 永恒的瞬间    时间: 2012-5-30 09:09

客户电源上同时还连有其它几个设备,当接入我们的设备时,就会跳闸,咨询了公司做电源的,说可能空气开关的通流量限制


作者: shuyi    时间: 2013-1-1 23:29

主要看你设备起启电流与你空开额电流是否匹配,另外看一下,安装环境是否有什么大的干扰设备没有,也有可能是设备EFT造成这种现象。我遇到的就是启动电流大会造成这种现象。