本公司现有产品已经大量使用,除了一个客户那里的产品出现了电磁兼容方面的问题,其余客户那里都没有问题。目前产品的电源和信号线都已经采用了电磁兼容防护措施,电源和信号线加快速瞬变脉冲群抗扰度实验设备均能正常工作。客户那里的设备接地线后时不时会出现设备故障现象,关机复位后故障消失。现在可以判断是客户那里的地线引入干扰影响了设备的正常工作。但是客户不承认,必须要我们拿出证据来。我们现在想在实验中给地线加干扰模拟现场情况,如果能模拟现场情况就能说服客户。请问各位大虾,如何只给地线加入干扰?我们设想是把地线放入容性耦合夹,一头接设备的地线(电源地),一头接实验室规范的地线,然后用快速瞬变脉冲群发生器耦合加入干扰进行实验,不知道这种方法是否可行,因为脉冲群发生器的屏蔽地和设备的地线最后是接在一起的,我害怕对脉冲群发生器有影响
作者:
桃花岛主
时间:
2016-4-27 16:02
可以的,铁路设备标准就要求对PE作EFT测试。
作者:
旋度散度
时间:
2016-4-27 18:10
,我们的设备就是铁路设备,客户的设备是用在电气化区段的,设备地线有可能受到牵引电流的干扰