电磁兼容工程师网

标题: 屏蔽电源线传导骚扰测试时屏蔽层接哪? [打印本页]

作者: courage    时间: 2012-6-1 09:50
标题: 屏蔽电源线传导骚扰测试时屏蔽层接哪?
屏蔽电源线传导骚扰测试时,设备PE线接LISN的地,那么屏蔽层需要接LISN的地吗?
作者: 孔今    时间: 2012-6-1 21:48
用屏蔽的成本高,军品用屏蔽的很多,不过标准也没有提屏蔽层接那个地吧。
作者: sarenbarci    时间: 2012-6-2 17:40
屏蔽层需要接lisn的地,而且尽量接好,例如360度

有些地方要求高的,电源线也需要屏蔽线缆,如变频器