电磁兼容工程师网

标题: 以太网网口浪涌防护方案(2种方案) [打印本页]

作者: zhongkai    时间: 2012-6-7 11:49
标题: 以太网网口浪涌防护方案(2种方案)
差模要求较高方案
(, 下载次数: 334)
节约空间的中心触头方案
(, 下载次数: 296)
作者: 桃花岛主    时间: 2012-6-7 21:49
化二,这个说的是防浪涌,等级高点GDT少不了,但中心抽头的方案我们没做过;
另外,中心抽头的方案这个效果怎么样,可靠不?老感觉悬悬的,可能这类见得少。
作者: liujinlong_123    时间: 2012-6-8 12:02
在好苦于以太网的浪涌测试过不来,了解一下!
作者: zhongkai    时间: 2012-6-8 16:22
中心触头方案用于共模防护还是很可靠的,目前我们验证半导体管用于中心触头的方案比GDT稳定性更高(半导休体要电压承受能力够高)。目前联想电脑有采用半导体管用于中心触头的方案。
作者: zhongkai    时间: 2012-6-8 16:57
联想电脑,一般是RJ45与变压器集成在一起,可能不需要做信号线浪涌测试。
-----我没有看到有GDT
化二为一 发表于 2012-6-8 16:30

你买回Q180这个小的主机箱,这个我接触过的。
作者: zhongkai    时间: 2012-6-8 18:00
(3)如果加TSS或GDT的话,以太网的安规测试就有问题了。----网口绝缘要看量级,是可以做到的,一般提高对地的GDT电压值。目前针对500V绝缘我们用的是800V的GDT。如果网口为过230V电力搭接,中心触头我们TSS推荐用390V 。我们所有方案都会在网品芯片前做退耦处理,以尽量减少前面防护器件产生的残压。

(5)现在有些设备的以太网好像可以提供48V的供电,------如果TSS、GDT加上去的话,可能会出问题的,主要是续流的问题。48V供应TSS根本无法使用,普通的GDT都有续流的问题,只能用TVS(20KA)加大个压敏电阻等或用无续流GDT加压敏电阻再加空心电感腿耦的方式,就不会出现续流的情况。大通流量的TVS与无续流GDT都价格不菲。其实这种方案早已很成熟。为了达到高可考性,只不过成本过高。
作者: 孔今    时间: 2012-6-16 15:01
回复 9# 化二为一


    你说的是以太网POE技术;以太网供电PoE(Power over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构上,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电源的技术。


     这种防护设计还是有点挑战。
作者: zhongkai    时间: 2012-6-19 10:13
POE方案一年前就折腾过了。
作者: slxyc    时间: 2012-6-20 09:28
期待zhongkai讲点POE防护设计的方法和经验,我们曾经在网上找相关的防护设计方法,貌似没有。
作者: rongzhai    时间: 2012-6-23 22:10
讲的不错
作者: wzlxhsun    时间: 2012-7-12 10:10
感谢分享~~~
作者: lordice    时间: 2012-7-20 13:16
正在研究,感谢分享
作者: allen2526    时间: 2012-7-21 11:05
感觉楼上的你们都还专业!光是看你们讨论都会有很多收获!
作者: lordice    时间: 2012-8-1 10:47
各位高手,我的是非POE方案,要过GR1089 ISSUE6, 怎么弄呢?请指教。
作者: xiaoqingting    时间: 2012-8-1 21:31
你好,有三个问题想请教下:
1 安规测试不是可以去除保护器件的吗?
2 2kv的电容应该比放电管便宜很多吧
3 以太网端口为什么要做电力搭接。
作者: 桃花岛主    时间: 2012-8-1 21:42
安规耐压测试是要去掉保护器件的,虽然这种做法有点勉强,和实际不符;
2kV高压电容要比气体放电管便宜。
作者: danyan    时间: 2012-8-8 14:10
求POE端口的防护方案。。。谢谢!!
作者: axiongzhang    时间: 2012-8-9 08:38
来学习一下
作者: ieracll    时间: 2012-8-9 09:45
金钱不足,不能下
作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:02
网口真的令人头大 前前后后 至少看到 不下二十种版本  
不能抽丝剥茧  实在是我的罪过啊!
作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:04
哎 浪费了 3个 金钱  原来自己早就有了 这份资料
呵呵
作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:06
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:07
灌水有理
作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:11

作者: jisuanji20    时间: 2012-11-29 17:13
点点滴滴点点滴滴点点滴滴
作者: langtuodianzi    时间: 2013-4-12 15:17
(, 下载次数: 10) (, 下载次数: 9)
以太网网接口防护也可以利用绝缘放电实现防护、成本低、PCB占用空间小
作者: yuegel    时间: 2014-9-27 17:59
75R电阻要如何选型?应该要多大功率的?产品有出现电阻烧掉的现象,求指教
作者: liuwanlihao1    时间: 2015-8-29 14:51
学习了..........
作者: tony123    时间: 2016-3-24 13:38
这里的C13和C14为预留设计,在PCB中是跨接在隔离变压器的初级和次级呢?还是直接就接在数字地与机壳地之间。
作者: 阿帕克星    时间: 2016-5-19 13:07


   关注下~~~