电磁兼容工程师网

标题: POE浪涌防护方案及防雷过压防护器件选型指导 [打印本页]

作者: socay    时间: 2016-9-23 14:57
标题: POE浪涌防护方案及防雷过压防护器件选型指导
      

一、应用背景

    1、气候变暖,雷雨天气增多

    2、POE电源和信号共存,因此防护难度增加

二、防护方案与硕凯器件

SOCAY硕凯POE防护方案

    陶瓷气体放电管(GDT)

GDT1/GDT2/GDT3/GDT4【UN3E5-470LSMD】直流标称电压470±20%V,冲击电流(8/20μS)2.5KA*2,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ

    瞬态抑制二极管(TVS)

TVS1/TVS2/TVS3/TVS4【ESD03V32D-LC】Vrwm:3.0V,Vb:4.0V;防静电能力

(接触/空气):8KV/15KV;结电容(f=1MHz):1. 2pF ;封装:SOD323;反应时间快;

TVS5【SMCJ58CA】Vbr:64.4-71.2;Ir:5μA;Vrwm:58.0V,Ipp:16.1A;Vc (V) :93.6封装:SMC/DO-214AB

压敏电阻(MOV)

    MOV1/MOV2/MOV3/MOV4/MOV5【14D820K 】压敏电压(at1mA):74V-90V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):135V

三、方案应用

    1、POE供电器

    2、POE分离器

3、POE连接器

    4、AP

四、方案说明与注意事项

    1、此方案采用GDT在变压器前端做共模(八线)浪涌防护

    2、网络变压器后级用小体积,低结电容的TVS二极管(TVS1-TVS4)吸收差模能量

    3、该TVS反应时间快,兼顾防护静电功能

    4、前端电源通过电感L1~L4传输,在电感间的残压通过TVS5/ TVS6来吸收

    5、此POE端口方案符合802. 11电气标准

    6、此POE端口方案满足IEC61000-4-5、GBT17626. 5等浪涌测试标准

    7、此POE端口方案满足IEC61000-4-2、GBT17626. 2等静电测试标准
    8、可通过10/ 700μS(内阻40ohm) 和1. 2/ 50-8/ 20μS浪涌测试








欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4