标题: 以太网口EFT测试时丢包的问题
今天到实验室针对EFT测试时以太网丢包的事情进行整改。发现网口对PE注入的测试项非常敏感。目前已经发现的问题有:1.网口变压器是内置共模电感的产品,但在PCB上它的下方铺了一层地。目前已经将它下方面积的铜皮全部刮掉了,效果好很多。2.由于公司电脑年岁较大,出于保护及防止因电脑问题产生的丢包情况,在设备与电脑之间加了一个网口隔离器。但发现隔离器是有方向性的,之前没有注意。后将它输入接设备,输出端接电脑后对于EFT测试也有较好的效果。3.由于在对地端进行单独注入时,网口敏感。目前已经将匹配用的个75欧姆电阻去掉,这样RX及TX的差对线对在变压器到输出端口与地完全隔离。效果也有很大的提升。4.电源端口的地线之前接地点在电源输入端口较远处。后来改接在机壳接地点上。并在地线上绕了一个磁环,两圈。也有明显帮助。但上述改变并不能完全达到一个包都不丢。为此在电源输入端口还加了两个磁环,由于磁环体积及电源线粗的原因,磁环只能套着,一圈也饶不了。另外在网口输出端也加了一个磁环,绕两圈。如此才能保证一个包也不丢。
问题:1.测试时发现在PE单独注入时,正电压脉冲会出现大量丢包。负电压脉冲基本无丢包。后来在网口TX及RX差分线对上对地各加一个1nf电容。发现反过来了,负电压丢包,正电压不丢包。。。不知道何解???
2.对于EFT整改,大多数情况是加强接地。但是目前这个产品对于网口来说,貌似有点不一样了。实验时试过将电源线的PE端不接机壳。测试没有问题。但出于其它原因,这是不可能这样操作的。。。对地没注入的干扰果真如此强大???
作者: 傻瓜的爱    时间: 2012-7-11 21:42
没做过网口方面的整改,遗憾帮不上忙
作者: 桃花岛主    时间: 2012-7-11 23:21
“PE注入”没看明白你这个意思,难道你把PE线放入耦合夹进行注入?还有你在PE线夹磁环,这都是不允许的

另外,对于EFT,一般只要求通过判据B,就是有丢包,但不影响业务,也就是说丢包率要小,你一个包也不丢,那就是判据A,这样要求有这么严吗?什么产品?
作者: 413312    时间: 2012-7-12 08:48
感觉他是讲的测试电源口出现这种现象,我遇到过打电源口丢包,这种改电源可以改好,不一定是信号部分的问题
作者: 413312    时间: 2012-7-12 08:49
刚遇到这样的问题时我也一直以为是信号部分出现问题,一直改不好,改电源发现有改善
作者: AAQQSS123321    时间: 2012-7-12 09:51
有的时候,是电源方面的问题。试试改电源。
你们EFT打到几KV?你们是做交换机的?
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 10:24
回复 6# AAQQSS123321


    2KV
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 10:27
回复 3# 桃花岛主


    因为电源是三线的,即LNPE,而EFT测试时,它的注入中便有L N注入、L PE注入、NPE注入、PE注入等。。。PE线上加磁环也是不得已,本想在机箱内的LNPE线上一起加一个磁环,奈何箱内线不够长
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 10:30
回复 3# 桃花岛主


    铁路信号产品,要求A类判据
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 14:41
回复 10# 化二为一


    这样的话,浪涌测试时,对电感来说风险不是很大,因为浪涌的能量太大,可能让电感损坏。。。
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 16:24
回复 12# 化二为一


    因为之前没有试过直接在PE线上串一个差模电感。并且因为这样一来电感是置于防雷器件之前了。所以比较担心。
作者: csdgavin    时间: 2012-7-12 17:57
回复 14# 化二为一


    程工帮我分析一下第一个问题。。。头晕了
作者: csdgavin    时间: 2012-7-16 15:45
回复 16# 化二为一

是这个问题
    问题:1.测试时发现在PE单独注入时,正电压脉冲会出现大量丢包。负电压脉冲基本无丢包。后来在网口TX及RX差分线对上对地各加一个1nf电容。发现反过来了,负电压丢包,正电压不丢包。。。不知道何解???
作者: rarkii    时间: 2012-7-30 10:27
可能与你的软件设置有关,根据你描述的情况,你通信的电平应该是上升沿有效,加上你的干扰足够大,导致你的正负脉冲不一样。
作者: sarenbarci    时间: 2012-7-30 12:24
有没有图片,是否是通过PE的EFT电流过大,产生磁场进而干扰信号?
作者: haihun    时间: 2012-8-3 10:55
差分线对上加1nF电容,网口还能正常工作吗?
作者: csdgavin    时间: 2012-8-3 17:16
回复 20# haihun


    能工作,但EFT测试时会丢包
作者: dymanic    时间: 2014-6-7 14:38
化二为一 发表于 2012-7-12 10:45
EFT单独对PE注入,一般最难过的EFT测试。我们一般在PE上串联1mH左右的差模电感

想请教一下,在PE上串联差模电感有何作用,EFT不是共模干扰吗?请问,我是否可以在PE上串联个共模扼流圈?