电磁兼容工程师网
标题:
遥信输入的电磁兼容问题
[打印本页]
作者:
58353902
时间:
2012-7-16 16:45
标题:
遥信输入的电磁兼容问题
遥信输入要求静电放电4KV,可是目前我们只能达到2KV,通过改什么可以增加遥信输入的静电放电的能力,达到国家标准。(静电放电采用的是空气放电)
作者:
slxyc
时间:
2012-7-17 09:42
空气放电电磁场占主要环路,首先定位什么受干扰,然后查看相关信号线环路,尽量减小布线环路。
作者:
58353902
时间:
2012-7-17 11:42
回复
2#
slxyc
怎么定位呢?在不改线路的情况下,增加什么器件能改善?
作者:
lsp25071050
时间:
2012-7-17 11:57
结构上避免出现电弧现象
作者:
58353902
时间:
2012-7-17 12:55
希望能详细讲解
作者:
桃花岛主
时间:
2012-7-17 22:50
空气放电4kV算比较容易了,静电不过是什么现象,能否根据现象判断那一块电路受干扰,然后看看这块电路布线、滤波等。