电磁兼容工程师网

标题: 塑料外壳线地测试问题 [打印本页]

作者: JSM16541284    时间: 2018-2-28 17:33
标题: 塑料外壳线地测试问题
    对于塑料外壳的设备,只有电源线没有地线,浪涌测试是不是只需要做线线之间就行了,线地就不需要做了?
我看国内一些厂家,参数里把线地测试也写了,这样合理吗?

如下:
IEC/EN61000-4-5 电源端口 ±1KV/2KV (线对线) perf. Criteria B
IEC/EN61000-4-5 信号端口 ±1KV(线对地) perf. Criteria B
作者: Evel    时间: 2018-4-19 16:43
只做线-线(L-N)就可以了




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4