电磁兼容工程师网

标题: 有关浪涌的一些疑问 [打印本页]

作者: huaiqiao976    时间: 2018-3-27 18:18
标题: 有关浪涌的一些疑问
今天看了岛主的秒改案例之2

链接发不出去。。。。。。


我有点想法和疑惑:

引用涌浪的一个概念:浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。

那么,

问题1:浪涌的表现方式,是电压,还是电流。
根据概念“超出正常电压的瞬间过电压”,然后又说 是高电压引起的“大电流”。 虽然,我也经历过检测所emc相关的试验。
但是,我是想把这个概念理解的更加透彻一点,所以我才有此疑问。

问题2:对于直流电压来说,会产生浪涌的现象吗?  在外加做认证的电源适配器(AC-DC的电源适配器,或者AC-DC的开关电源),在直流部分有必要加浪涌保护么?
我个人觉得没有必要。因为AC部分已经加了。电源适配器直接输出DC,后面的电路就行了。

问题3:当然,RS485,CAN通信的总线上也会产生浪涌。那么,像RS485,或者CAN,浪涌部分也是通过MOV和GDT来配合使用。  他们的选型有啥要求。或者怎么准确的选型才好?
作者: 桃花岛主    时间: 2018-3-28 09:06
问题1:浪涌是组合波;大电容充电以电压形式加到电路两端,由于并联防护电路响应导通产生浪涌电流;
问题2:浪涌一种是雷击电磁波耦合,如果直流部分线很长或者在室外,也要考察和防护;因为电磁波可以耦合到长线;
问题3:信号线主要是要考虑速率和频率,压敏电阻就不推荐使用,寄生电容太大会影响信号,一般信号线使用GDT和TVS;选型是GDT一般不会有问题,因为信号电压很低,TVS必须要根据信号电压来选。
作者: huaiqiao976    时间: 2018-3-28 10:31
桃花岛主 发表于 2018-3-28 09:06
问题1:浪涌是组合波;大电容充电以电压形式加到电路两端,由于并联防护电路响应导通产生浪涌电流;
问题2 ...

岛主,
针对问题1,也就是说 浪涌,既有浪涌电压,也会有浪涌电流。对吧?

问题2,这个其实是我没有描述清楚,如果使用电源适配器(AC-DC),其实在直流的部分通过一个插座到了板子上了,所以我个人觉得没必要加。

问题3,为啥我说信号线上有用压敏电阻的话,我是看到TI的一个RS485的方案。是加了压敏电阻的。


(, 下载次数: 14)

(, 下载次数: 15)





欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4