电磁兼容工程师网
标题:
求助,通信产品ESD实验,出现丢包,无法定位。
[打印本页]
作者:
hzqi
时间:
2012-8-20 23:38
标题:
求助,通信产品ESD实验,出现丢包,无法定位。
最近做了一款通信类小板子,ESD实验时,有少量丢包现象。
机壳:长方形,由六块铝合金组成,外部喷漆,内部不处理。
内部板子:机壳地通过螺孔和网口连接器RJ45、SFP金属笼子与机壳相连(RJ45、SFP笼子与机壳间的缝隙使用导电布塞满)
地分割:信号地与机壳地之间最小距离在30mil,并由电阻(1M)和电容100nF并联,(在删除电容电阻,使两个地之间隔离后试过,基本没有变化)
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
我没有拆开机壳看,怀疑可能是由于两个地间电阻电容的焊盘(0805封装)较近,ESD实验时产生了空气击穿。如果使用热溶胶将两个焊盘盖住,会不会有改善。
作者:
413312
时间:
2012-8-21 14:27
用什么测试方法,空气还是接触,打什么地方?
作者:
red127
时间:
2012-8-21 16:10
1.断开信号地与机壳的连接,看看结果
2.看看是否是机壳与PCB的间隙太小,拉开距离看看
作者:
桃花岛主
时间:
2012-8-21 21:17
系统有没有接地啊,接地点在I/O接口面板吗?主要是静电的泄放,规划好路径;
另外,既然是金属外壳,把单板GND和PGND多点直连测试看看有效果没。
作者:
hzqi
时间:
2012-8-21 21:44
回化大:1、信号地与机壳地之间有两种方式:一是电容电阻并联,而是完全断开
2、测试要求接触8KV,空气15KV,一个包丢不丢。
图中白圈表示机壳的固定螺孔。所以是绿色的机壳地
作者:
hzqi
时间:
2012-8-21 22:00
回413312:
接触8KV,空气15KV
IEC-610000-4-2、等级4,A类判定
作者:
hzqi
时间:
2012-8-21 22:14
回red127:
1、在删除电容电阻,使两个地之间完全隔离后试过,基本和没删一样。
2、PCB板就是机壳地那一边,与面板距离最近,只有2mm。其他地方都比较远。
另外,几个螺孔(图中白色圆圈)是接机壳地的,在螺孔附近与信号地通过电容电阻连接。所以此处的信号地与机壳地较近(由于电容电阻的封装是0805的)。
作者:
hzqi
时间:
2012-8-21 22:25
回岛主:
1、测试时,是有接地线的。不过接地孔不在以太网接口面板上。如果接口面板为前面板,那么接地孔就在左侧面板上。
2、如果将机壳地与信号地直连,使用磁珠或0Ω电阻吗?这样的话,静电不是直接打到信号地上了,这样没问题吗?不是说要防止静电进入信号层吗?
作者:
hzqi
时间:
2012-8-21 22:33
忘了一点,网口的设计电路是,如下图:
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
FE差分对上没有串电阻和磁珠。
请教,如果在不改原理和PCB设计的情况下,有没有改善静电的余地。
作者:
sarenbarci
时间:
2012-9-12 12:21
这个没有遇到过,跟踪一下,学习
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4