标题: 请问大家,有没有什么标准要求对接地线做抗扰性试验 [打印本页]

作者: 顽石    时间: 2012-8-23 09:21
标题: 请问大家,有没有什么标准要求对接地线做抗扰性试验
我们实验室没有对地线做过抗扰性试验,但据同行说有的电磁兼容标准还要求对地线进行抗扰性试验,请问大家知道吗,能否列举下?
作者: csdgavin    时间: 2012-8-23 10:47
对,是有的 (, 下载次数: 7) ,但是从来没有测试过。因为一般还有附加条件,如接地线长度超过3M。
作者: csdgavin    时间: 2012-8-23 10:58
这里面有针对接地端口的测试。GB/T 24338.5-2009 轨道交通 电磁兼容 第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度
作者: 桃花岛主    时间: 2012-8-23 21:15
我们没有这样测试过,如果干扰从地线注入,如何返回源头?
作者: 西风独凉    时间: 2012-8-24 20:37
GJB1389A中就有此项测试,另外,新的国军标151B中也将增加此项测试,cs102;