这种方案用到2个保险丝F1和F2,其中F1和压敏电阻串联,用来防止压敏电阻失效而短路,因为也要通过雷击大电流,因此,通常选用慢融性保险丝,另外因为其不承担过载短路的作用,所以,公称熔化热可以随防护等级而选;而F2是用来防止过载,选用快熔性保险丝,因为不承担浪涌电流,所以不用考虑公称熔化热,此时可以根据负载额定电流选择合适的保险丝。
但是将压敏与保险丝串联这种方式并不彻底,对于小电流失效如压敏电阻老化失效,此时温升缓慢,保险管对于压敏失效具有较好的保护效果,但是对于大电流如暂态过电压引起的压敏失效,此时温升很快,由于保险丝与压敏电阻之间的热传导存在一定的介质,极有可能导致压敏电阻先燃烧而保险丝后断开的情况,因此业内开发了一种将温度保险丝集成进压敏电阻的新产品,即热脱扣压敏电阻,内置合金型温度保险丝,从而实现当温度过高时切断电路的功能。
在一般设计时,我们推荐选择方案三,当然,具体要根据负载额定电流选择,也有可能会选择方案一。