电磁兼容工程师网

标题: 最近一个产品在浪涌测试时没通过啊 求指导 [打印本页]

作者: DIN88METER    时间: 2012-9-19 16:25
标题: 最近一个产品在浪涌测试时没通过啊 求指导
漏电断路器  在做浪涌测试时 压敏没出问题  结果后面的高压整流管爆了, PCB上铜铂都烧了 有什么方法解决一下,  求解求指导  谢谢大家
作者: chiyu    时间: 2012-9-19 22:48

作者: melissa    时间: 2012-9-20 09:05
换个品牌的试试,如菲尼克斯,压敏残压可能太大,归根结底,还是模块不好。
作者: lsp25071050    时间: 2012-9-20 13:39
你的压敏参数是多少?是不是压敏根本就没有工作?
作者: 火星人    时间: 2012-9-21 10:13
可能压敏电压选太高了
作者: mic29    时间: 2013-5-28 16:45
感覺是壓敏規格沒用對,壓敏一般選471-561的
漏电断路器做浪涌测试是要求幾KV?波形是組合波嗎?
共模還是差模沒過?壓敏是放共模還是差模?
作者: zx200332    时间: 2013-5-28 17:04
这个问题刚碰到过,是压敏的问题
我们一款直流电源,使用151的压敏,X电容打爆,铜皮也烧了
后来换成101,121的就没问题,
你要分清压敏是DC还是AC的,刚开始,工程师也是选择了131的AC,后来才改成DC的