电磁兼容工程师网

标题: 请问GDT、MOV、TVS的失效模式是开路还是短路 [打印本页]

作者: crown    时间: 2010-5-14 21:25
标题: 请问GDT、MOV、TVS的失效模式是开路还是短路
请问大家,防雷和防静电常用的GDT、MOV、TVS的实效模式是开路还是短路啊。
作者: 桃花岛主    时间: 2010-5-15 21:36
80%是短路,20%是开路。

浪涌抑制器件的失效模式一般为短路,这可以称为安全模式。因为当浪涌抑制器短路时,线路会出现故障,从而提醒维修人员更换浪涌抑制器。
但是,也有开路失效模式的可能性,这时往往会给设备带来潜在危险:因为设备会直接处于没有保护的状态下。
作者: Ellaen.T    时间: 2010-5-17 15:21
TVS是短路模式,
MOV有两种,有可能短路,有可能开路,把MOV打爆了,就开路了,
GDT也是一样的,失效模式不是一概的
作者: 桃花岛主    时间: 2010-5-17 21:57
3楼说的很好,正如3楼说所,MOV首先是短路,短路之后,随着电流通过,压敏电阻的温度越来越高,热能越来越大,就炸开了,这样就开路了。

其它的防护器件也是一样的道理。
作者: kakaci    时间: 2010-5-21 16:45
学习了
作者: sunley    时间: 2010-6-19 13:01
不错 搞清了原理 才能合理的应用
作者: allenhua    时间: 2010-7-16 14:54
学习中。。。
作者: sarenbarci    时间: 2010-12-29 19:29
现在GAS都慎用了
作者: langtuodianzi    时间: 2011-8-25 16:21
TVS二极管和MOV有两种,一般是短路,但当通过电流太大时候,会造成炸裂而开路。
GDT气体放电管大多数情况下为开路。
保护元件长时间的使用后都存在维护及更换的问题。
作者: czxjuren    时间: 2014-3-23 14:19
又长见识了,呵呵




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4