电磁兼容工程师网

标题: EMC电压跌落测试 [打印本页]

作者: 梧桐飘落    时间: 2012-10-9 17:21
标题: EMC电压跌落测试
各位,我在看GB/T17626.11-2008的第5部分 试验等级时有点不理解
本部分以设备的额定工作电压(Ut)作为规定电压试验等级的基础。
当设备有一个额定电压范围时,应采用如下规定:
--如果额定电压的范围不超过其低端的电压值的20%,则在该范围内可规定一个电压作为试验等级的基准;
--在其他的情况下,应在额定电压范围规定的最低端电压和最高端电压下试验。

我们公司仪器电压范围是AC100V~240V,请问下应该按照哪个电压作为试验等级呢?
按照我的理解,应该是在100V和240V这两个电压下都做这项测试。我看我们的CE认证报告中关于这一项的测试,并没有提到电压。
求高手解惑......感激不尽
作者: stone0371    时间: 2012-10-9 20:23
你理解对象错了,不是设备的额定电压,是测试样品(EUT)的额定电压,一般产品有两种电压。AC 220-240V 或者是AC 110-240V,后者称为宽电压。对于前者,测试一个额定电压即可,对于后者,需要测试两个电压。
作者: melissa    时间: 2012-10-10 08:57
学习了,谢谢。
作者: stone0371    时间: 2012-10-10 10:28
to  stone0371:
   我们设备是AC220V供电的,但是允许的电压输入范围是AC85V~AC264V,但只做AC220V的跃落测 ...
化二为一 发表于 2012-10-10 09:48



    你们的设备额定电压其实是AC 220V,对于电压输入范围AC 85V-264V其实是性能要求,不属于标准的规定条件,其实现在的EMC标准,虽然判定是根据性能来判定的,但是对于正常工作的性能要求方面,考虑的还不是很到位,个人意见。
作者: gump_li    时间: 2012-10-10 13:55
ok
作者: 梧桐飘落    时间: 2012-10-10 17:15
多谢楼上诸位,
作者: 桃花岛主    时间: 2012-10-10 21:42
回复 2# stone0371

不错,学习了。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4