电磁兼容工程师网
标题:
浮地线与大地线打火
[打印本页]
作者:
jxhsl
时间:
2012-10-19 20:47
标题:
浮地线与大地线打火
在现场调试一个系统时。
浮地系统的工作地线缆 与 机箱铁皮(大地)碰触时有打火
请问这可能是什么原因造成的。
是浮地与大地的压差原因,感觉不太可能,浮地与大地之间的就算有压差,应该是属于很高阻的吧。
还是浮地系统的静电积累原因?
因为无法再复现现场,无法测试,只能现在靠理论的推荐下。
作者:
twtykpm2002
时间:
2012-10-21 21:33
漏电流过大吧,我以前遇到过是滤波器相位不平衡造成漏电流过大,与大地打火的情况
作者:
jxhsl
时间:
2012-10-22 19:42
回复
4#
化二为一
在试验室测试了下, 先用静电枪对工作地放电,使之积累一定的电荷, 把线缆头(工作地)和大地接触, 有轻微的打火, 不过在现场,确实是感觉可能性不是大
如说是浮地与大地平时就存在一个电压,也说不过去,除非是那个220V 转 24V电源 存在问题,电源内部的Y电容 值过大, 使得漏电严重。