电磁兼容工程师网
标题:
请教线束穿过(反复绕)锰芯磁环,能否遏制线束的低频共模电流
[打印本页]
作者:
lfy21cn
时间:
2012-10-21 21:23
标题:
请教线束穿过(反复绕)锰芯磁环,能否遏制线束的低频共模电流
如题,因为线束对机壳接穿心电容(机壳接参考接地平板),导致地线传导至LISN,传导超标,大约100K-300K严重,为了兼顾辐射,不想去掉穿心,请教线束(四根线)可否用锰芯磁环反复多绕N圈,遏制此低频电流?
四根线基本不走电流,做信号控制用,但是从极性来说,是三正一负
作者:
火星人
时间:
2012-10-22 08:34
可以。
作者:
owen11
时间:
2012-10-22 09:11
可以,线束扰锰锌磁环相当于在线缆上串联共模电感,如果确定低频为共模骚扰那么这样做是有效果的。
作者:
lfy21cn
时间:
2012-10-22 10:20
可以,线束扰锰锌磁环相当于在线缆上串联共模电感,如果确定低频为共模骚扰那么这样做是有效果的。
owen11 发表于 2012-10-22 09:11
老大,我试过把穿心电容去掉,传导大幅衰减,就能过,但是出机箱的这四根线不接穿心把共模电流入地,辐射就很难过。我这机箱是直接放到参考接地平板的,可这样穿心排放到参考接地平板的共模电流给lisn,又让两三百k的传导超标。
作者:
lfy21cn
时间:
2012-10-22 10:32
回复
4#
化二为一
化二兄,电流不大的话,可不可以每根线串一个锰锌材质的铁氧体的磁心的电敢遏制此共模电流?比如工字电感,每根线串一个,一共四个,这样因为电流小,所以不会饱和,也能遏制四根线的低频共模电流吧?
作者:
mic29
时间:
2013-7-17 22:45
不好意思,理論派的又來了,請諸位高手指點
1. 在機殼上使用穿心電容又強調接到GRP,所以應可確定是金屬機殼
於是共模電流的路徑是SOURCE 到 線束 到 穿心 到 機殼 再回到SOURCE,整個路徑是沒有經過LISN的
換個說法,線束上有高頻輻射共模電流與低頻傳導共模電流,穿心電容讓高頻共模電流經由機殼回到SOURCE,沒到理會讓低頻共模電流流向LISN,所以低頻共模電流經由地線傳到LISN這個說法是不合理的,但實測結果卻又是如此,不解
2. 這顆穿心電容濾波頻段從100K到輻射的幾百MHZ,效果真的有這麼理想?
3. 有沒有可能不用穿心(傳導PASS)、也不用錳鋅,而改用鎳鋅?
4. 三正一負的負是指地線?而且是三正都可共用的地線?如果不是可共用的地線,是否可以加第五甚至第六根線,讓三正都有地回路?絞一下線再打個結,說不定鎳鋅都不用加了
個人淺見,請指教!
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4