电磁兼容工程师网

标题: 几个关于layout的问题 [打印本页]

作者: 阿飞小白    时间: 2012-10-24 20:51
标题: 几个关于layout的问题
1.I/O端口使用割地分开,这里的GND之间的距离是否有要求?                                    2.clk被GND线包覆,在GND打Via的要求?每隔10cm打一个是否可行?
3.etch到PCB的边缘一般都会设定为20mil吗?
4.走线到connector固定管脚的安全距离是多少?
作者: 桃花岛主    时间: 2012-10-24 22:07
I/O端口分割地和GND之间当然有距离要求,一个考虑耐压,另一个也考虑分布参数,你可以搞个100mil;
包地线打过孔,10cm太长,估计包地线都有电位了,也不说计算了,你0.5~1cm可以打一个;
走线到管脚安全距离,看你I/O信号电压,还有你需要做的试验才能决定。
作者: owen11    时间: 2012-10-25 16:16
1. 至少以隔离或滤波器件大小为界,划分出接口地;
2. 包裹CLK的地线线宽为CLK线宽的3倍以上,可每隔1CM打过地孔;
3. 信号线至板边距要求1000mil以上;
作者: 阿飞小白    时间: 2012-10-30 20:58
I/O端口分割地和GND之间当然有距离要求,一个考虑耐压,另一个也考虑分布参数,你可以搞个100mil;
包地线 ...
桃花岛主 发表于 2012-10-24 22:07



   IO电压是5V和3.3的话应该是多少的安全距离呢?
作者: 阿飞小白    时间: 2012-10-30 20:59
回复 6# 化二为一


   我们有产品是20mil的,额。一般的四层板ITE设备应该没问题吧?
作者: 阿飞小白    时间: 2012-10-30 21:00
回复 7# owen11


   1000mil不太实际吧,现在板子的空间那么小,这个距离layout的兄弟不会答应啊。呵呵
作者: yunqi    时间: 2012-10-31 09:12
1000mil=2.54cm,这个确实不是很现实,有的单板,20H实现起来也很难,建议先满足20H,然后布线相对于GND内缩3W吧。
作者: lrbxiao8    时间: 2012-11-15 15:19
回复 9# 阿飞小白


如果是SELV的话,不用考虑安规部分,你的就不用考虑那么多。
我估计你的设备是III类的,大多应该不用考虑安规。
GND之间要求就没有那个大了,5-10mil应该也没问题。

另外现在大家都有个误区,都认为IO这边GND分开会好,其实不然。过分强调这一点,反而造成的接口之间GND的不连续。
我建议对于那些干扰很明显的接口(或者说已经知道有明显干扰的接口)单独划一下。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4