标题: Y电容使用穿心电容可以吗?(低压DC24V,无所谓安规问题)
如题,低压系统,正负极电源线对机壳(机壳接地),使用穿心电容可以吗,此对地的Y电容,与用CBB的Y电容对传导影响有何区别?
因想同时得到较好的RE,所以正负极直接对机壳用穿心
作者: 桃花岛主    时间: 2012-11-4 22:58
穿心电容,主要滤除高频段的干扰,对RE可能效果好些,而CBB的Y电容,主要还是滤除传导干扰。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-5 10:30
穿心电容,主要滤除高频段的干扰,对RE可能效果好些,而CBB的Y电容,主要还是滤除传导干扰。
桃花岛主 发表于 2012-11-4 22:58



    相同容量的穿心与CBB电容,穿心可以完全取代CBB遏制传导干扰吧?同时配合结构,穿心又遏制辐射效果很好啊,对吧
作者: 桃花岛主    时间: 2012-11-5 23:14
穿心电容如果要做那么大,那很多钱了,另外,滤波器里面都没有空间放。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-6 09:55
穿心电容如果要做那么大,那很多钱了,另外,滤波器里面都没有空间放。
桃花岛主 发表于 2012-11-5 23:14



    过10A电流,几千PF的穿心也就几块钱而已,直接穿过滤波器外壳就是
作者: 火星人    时间: 2012-11-6 12:06
穿心电容是可以替代,关键是穿心电容使用的位置是固定的。在滤波器中其他位置不能用。低压小容量的穿心电容比较便宜。高压大容量(几百伏、几微发)的就很贵了,几千块钱一格的样子。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-6 13:38
回复 7# 火星人


    关键是穿心电容使用的位置是固定的。在滤波器中其他位置不能用.这话什么意思啊,请指教
作者: 火星人    时间: 2012-11-6 15:33
由于穿心电容结构的限制,穿心电容只能装在金属板上。一般都是用在穿透外壳的线缆上,如果在机器内部,或者线路内部就没法用了。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-6 15:42
由于穿心电容结构的限制,穿心电容只能装在金属板上。一般都是用在穿透外壳的线缆上,如果在机器内部,或者 ...
火星人 发表于 2012-11-6 15:33



    这我知道的啊,我现在就是想清楚为啥线缆对机壳(机壳接地)接穿心后,辐射当然会很好,为啥传导变差很多,线缆串个电感再接穿心,传导就很好了
作者: 火星人    时间: 2012-11-6 15:58
这我知道的啊,我现在就是想清楚为啥线缆对机壳(机壳接地)接穿心后,辐射当然会很好,为啥传导 ...
lfy21cn 发表于 2012-11-6 15:42



    电缆接穿心电容后对外呈低阻抗,与LISN更加匹配,LISN接收到的信号就大一点,所以传导就差了。绕了磁芯之后由于内部的阻抗变高了,对干扰信号又进行了抑制,所以LISN接收到的信号又变小了一些。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-6 16:39
电缆接穿心电容后对外呈低阻抗,与LISN更加匹配,LISN接收到的信号就大一点,所以传导就差了。绕 ...
火星人 发表于 2012-11-6 15:58



    我觉得是电缆通过穿心接机壳(机壳直接接地),共模电流通过穿心流到地再流到LISN的50欧姆电阻,穿心电容高频阻抗很小,所以此高频共模电流没经过什么阻挡就通过地流入LSIN了,所以得加电感遏制,可是我奇怪线缆通过穿心电容再引出是遏制辐射常用方法,难道只能用在机壳不接地情况下???
作者: 火星人    时间: 2012-11-7 11:11
你分析的电流路径是错误的,按你的分析电流不能成为回路。
作者: lfy21cn    时间: 2012-11-7 16:01
你分析的电流路径是错误的,按你的分析电流不能成为回路。
火星人 发表于 2012-11-7 11:11



    老兄,能加你QQ请教吗?我一直想不明白这块儿,其实我发帖主要就是为了问这个,嘿嘿