电磁兼容工程师网
标题:
请教关于EMC半电波暗室建设
[打印本页]
作者:
三兀
时间:
2012-11-5 09:17
标题:
请教关于EMC半电波暗室建设
声明一下,小弟是半道出家,对EMC知识了解有限,本单位EMC试验室的处于论证阶段,有许多问题想请教各位
1、5米法EMC试验室屏蔽们尺寸选多少为好?(1.2米?1.5米?1.8米?本单位待测设备最大尺寸不超过1.5米)假如有一个小门(如1.5米),还需要配备一个大门方便大尺寸的设备进入么?
2、暗室内的待测设备与负载室内的相应检测设备需要电缆连接,因待测设备和相应的检测设备的多样性,连接电缆数量多少有较大差异,所以在暗室与负载室之间预配置两个20CM口径的电缆通道。这样做可以么?是否会降低暗室的屏蔽性能?
3、暗室内待测设备多种多样,供电需求也有多样性,
±
5V,
±12
V,24V,48V,220V,380V都是可能的供电需求,如何配置?是否有专门变压电源,只需要输入相应的值就可以得到相应的电压?
先谢谢各位
作者:
三兀
时间:
2012-11-5 10:09
谢谢。
我看到资料上10米的一般都有一个小门同时配备一个大门。不知道3米法是否需要配备大门?
作者:
dsbentmd
时间:
2012-11-5 10:26
1、根据你的被测物的尺寸和重量,考虑EUT的运输情况,是否需要开个大点的门,还得自己决定。10米法是测整车的,为了车辆的进出,必须要有一个很大的门。。
2、可以。做好波导窗即可。
3、暗室内放置一个电源,全都解决了。
作者:
三兀
时间:
2012-11-5 10:43
谢谢。
作者:
rogeryangliebe
时间:
2012-11-5 23:05
1、5米法EMC试验室屏蔽们尺寸选多少为好?(1.2米?1.5米?1.8米?本单位待测设备最大尺寸不超过1.5米)假如有一个小门(如1.5米),还需要配备一个大门方便大尺寸的设备进入么?
YB:目前没有5m暗室的标准和限值,如果要上5m,你就是被忽悠了。不然,请教你一下,你5m测试的时候参照什么限限值?
如果你的待测物最大设备不超过1.5m,是否需要大门是在于你这个设备的重量多少,是否需要叉车将其运入,如果不需要,则不需要大型滑动门,1.5m的小门足够。
2、暗室内的待测设备与负载室内的相应检测设备需要电缆连接,因待测设备和相应的检测设备的多样性,连接电缆数量多少有较大差异,所以在暗室与负载室之间预配置两个20CM口径的电缆通道。这样做可以么?是否会降低暗室的屏蔽性能?
YB:你这里说的是信号电缆线吧,如果多样性的考虑,是可以采用导播管,不过一般导波管都不要采用过大的口径,5-10cm为佳,同时建议负载室也做成一个屏蔽室。导波管在测试过程中,肯定会降低屏蔽性能,常规的做法就是穿线完毕,在导播管内塞铜网或者铜棉来隔绝电子噪音。
3、暗室内待测设备多种多样,供电需求也有多样性,±5V,±12V,24V,48V,220V,380V都是可能的供电需求,如何配置?是否有专门变压电源,只需要输入相应的值就可以得到相应的电压?
YB:供电的部分,你就分为直流和交流好了,如果在测试过程同时需要直流和交流,你需要都考虑进去,比如同事需要直流5v和12v,你最少需要两个滤波器供电,如果需要一个直流,一个交流,也可以用两个滤波器,在暗室外部输入端进行切换。
如果其他问题,请发邮件:
113395733@qq.com
作者:
三兀
时间:
2012-11-7 10:22
回复
6#
rogeryangliebe
感谢您的指教。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4