标题: 谁能详细介绍下防雷时PTC的选用方法 [打印本页]

作者: slxyc    时间: 2012-11-19 09:48
标题: 谁能详细介绍下防雷时PTC的选用方法
就是PTC应该怎么选,主要关注那些参数等等,需要注意哪些方面。
作者: 火星人    时间: 2012-11-19 15:30
这个PTC我还真没做防雷用过,请高人指点一下。以前只在限制 inrush current 时用过负温度系数的NTC。如果PTC和MOV串联那岂不是打的次数多了,温度升高后MOV就失效了?
作者: justforyou    时间: 2012-11-19 21:39
防雷用PTC退耦,这个没实践过,不过以前曾经单独对PTC进行浪涌测试,发现浪涌冲击性很难动作,最起码8/20波形如此,其它宽脉冲的我没测试过,PTC我觉得更多在语音口做电力线感应和接触防护用的,当然电源里面用的也很多,过载短路保护等,如果真打算用该类器件退耦,建议用TBU等集成器件,既有高的耐压和nS级的响应速度,又有相对于PTC稳定的寿命,当然后者或许价格上高了一些。
作者: 永恒的瞬间    时间: 2012-11-20 09:25
PTC防雷在信号线初次级之间可以用作退耦,主要是利用他的冷态电阻,电源上主要做过流、过载保护,响应太慢了它。
作者: 桃花岛主    时间: 2012-11-20 23:28
首先,需要确定PTC的耐压,因为PTC保护时高阻,几乎全部的工作电压都施加在PTC两端,另外,还要考虑电源波动;
其次,要考虑电路的工作电流,即这个电流应该确保PTC不动作;另外,因为温度对PTC影响很大,所以,这个电流应该考虑在最高工作环境温度下;
第三,考虑PTC的动作电流,即PTC开始动作的电流,这个电流大于工作电流,同样,这个电流要考虑在最低工作环境温度下;
最后,还要确定最大工作电流,即电路故障时,产生的最大电流,此时要确保PTC的最大承受电流大于故障电流。