电磁兼容工程师网

标题: 信号浪涌的保护如何加 [打印本页]

作者: wangfeng_123k    时间: 2012-11-22 16:45
标题: 信号浪涌的保护如何加
做信号浪涌测试时,去耦网络的残压会出现把辅助信号源运放打坏的现象,用三个50V压敏电阻是不是能解决问题(二个共模,一个差模),压敏电阻有没有要求,另外信号源上没有什么接地端子,这个接地要加在哪儿,能不能接在信号源的电源地上,别外,做共模时能不能不加保护用二线的插头,但我记得用二线制的电源做共模时也出现过把信号源打坏的现象,请问没有接地,共模是如何干扰到信号源的。谢谢专家指导。
作者: 永恒的瞬间    时间: 2012-11-23 09:34
看了两遍你的问题,还是不太明白你的意思啊,你的防护电路往那加?你说的信号源是啥,买的仪器吗?
作者: wangfeng_123k    时间: 2012-11-23 09:39
信号源是辅助设备,是给EUT提供信号的,一般是毫安信号,不是做试验的EUT,但浪涌试验时有残压,有时会把辅助设备打坏。保护是加在辅助设备上的。
作者: 火星人    时间: 2012-11-23 09:42
现场造成损坏的原因一般都是由于设备之间共模电压干扰造成的,应该在连接各种设备之前先连接保护地,使各种设备的地电位保持一致。再就是使用隔离变压器,对共模电压进行有效隔离。 如果心里没底就在连接之前先用万用表量一下接口两端的电压,太高了就有问题。
作者: walterP    时间: 2012-11-23 15:23
加去耦夹子
作者: aaronchou2012    时间: 2012-11-24 23:13
回复 1# wangfeng_123k


    得出2个结论:

1.你的浪涌发生器去耦能力较差;
2.你的辅助设备防护能力较差;
3.你的辅助设备与EUT之间通信信号是什么类型? 此信号能够通过发生器的耦合去耦网络而不影响通信,说明信号为接近交流的低频啦。
4. 信号电平未知,无法给出建议,如果只有两根线,则加颗一定功率的TVS搞定,如果允许串电阻,则串个插件的功率电阻会比较有效。

楼主, 信息不全 ,建议不多哈
作者: wangfeng_123k    时间: 2012-11-25 15:08
信号电平是4-20mA直流信号。
作者: langtuodianzi    时间: 2012-12-14 17:27
如下为4-20mA电流环防护电路:
(, 下载次数: 4)
作者: wangfeng_123k    时间: 2012-12-15 16:09
上图中地是接在设备的接地端上吗,如何设备没有地线,是两线供电呢。