电磁兼容工程师网

标题: 群脉冲干扰与地的关系 [打印本页]

作者: wangfeng_123k    时间: 2012-11-25 15:43
标题: 群脉冲干扰与地的关系
做群脉冲干扰是个共模干扰试验,和接地应该有很大的关系,如果被测设备不接地,是不是干扰就加不上去,但我做试验时,如果被测设备不接地,设备一样的被干扰,有时比接地干扰的程度还大,请问这是怎么回事,是与被测设备的外壳形成干扰了。
作者: justforyou    时间: 2012-11-25 16:23
脉冲群做的是高频抗扰测试,无论加在电源还是信号口,共模路径都存在,有点事,回头解释为什么比不接地更严重…
作者: 孔今    时间: 2012-11-25 22:01
EUT不接地,还有单板平面层及线缆对地的分布参数可以构成回路,当然很有很多其他路径,不能老盯着地线啊。
作者: owen11    时间: 2012-11-26 09:05
楼主对于地的理解估计还不透彻;EFT测试时共模回流的地主要是产考地,即你实验室地上的参考接地板;共模电流通过线缆进入EUT,再透过各种路径返回到产考地
作者: 火星人    时间: 2012-11-26 10:41
回复 1# wangfeng_123k


    EUT有地线时,干扰大部分会从滤波电路的Y电容到地,然后经过地线回流到发生器,这样控制了干扰电流的路径,有效的减小了受干扰的风险。如果去掉地线,此时干扰全部靠对地或对机壳的容性耦合回流到发生器,那就是那里面积大,那里就是重灾区,完全没有办法控制干扰电流的路径,当敏感区在面积比较大的铜箔的时候你就中招了。
    道理很简单。
作者: allenhua    时间: 2012-11-27 21:39
说明你的接地设计存在问题或者系统有谐振




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4