电磁兼容工程师网 门户 查看主题

新人简单问题在线求助

发布者: prypry | 发布时间: 2012-12-10 17:21| 查看数: 4296| 评论数: 8|帖子模式

1、发电站的零线怎么来的,为什么电网的零线与地线之间的电阻只有几欧而不是几十M2、群脉冲、浪涌、静电等测试设备都有接地端子,是不是需要接地,如果接地的话,设备电源口的插座也有地线会不会形成回路,有没有影响?
3、屏蔽室验收需注意那些东西

最新评论

桃花岛主 发表于 2012-12-10 23:13:16
你可以考虑看下高压输电方面的书籍,水比较深。电网的零线在变压器测通常是和PE线连在一起的,例如三相四线制就没有PE线,电力上省根线要省多少成本啊,但国家有规定,进用户的线还是要三相五线制,因为三相不平衡的话中性线上有电流,如果中性线接地同时当PE线使用,还是有安全风险的。

浪涌、EFT、静电都是共模注入,发生器怎么可以不接地了,你要做的是不让这些能量进入板内,从EUT地线或电源PE返回到原端,不关乎行不形成这个回路。
rogeryangliebe 发表于 2012-12-11 00:16:06
屏蔽室的验收,目前只有一个指标,屏蔽性能。
但是作为一个项目来看,你需要确定板体的类型,厚度,焊接地方是否有重新镀锌处理,屏蔽门的结构,簧片的方式,屏蔽室是否有内装,波导窗的防腐效果如何处理等。

屏蔽体之间的连接方式,是铜网还是其他材料。
滤波器的部分,是多少的容量,插入损耗,共模还是差模等,还有就是外观,一个好的产品,外观也是很重要的。
当然,如果很认真去评估,很多屏蔽体厂家会骂的,还有就是你用多少钱去买的,一分钱一分货也是一个硬道理。
prypry 发表于 2012-12-11 21:18:08
谢谢各位
bszbuhof 发表于 2013-1-5 04:40:56

支持,很不错啊,支持

beassiduous 发表于 2013-1-26 20:48:29
学习了
beassiduous 发表于 2013-1-26 20:48:49
学习了
mekk10 发表于 2013-3-18 11:20:37
屏蔽效能检测,检验各个频段上的的屏效值是否满足技术要求,焊接式屏蔽室,应对门,滤波器,波导装置等后安装件格外注意。
jtmvqpoa 发表于 2013-4-13 02:09:17

支持!