walterP 发表于 2012-12-20 16:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EUT的电流大于100A,没有合适的CDN进行电源端口的SURGE注入。那么如果采用直接注入的方式,对电网方向的去耦用什么比较好,可不可以用隔离变压器,求高手给点建议,谢谢!另外直接注入有没有需要注意的事项,希望高手指点下。

精彩评论4

zhuyeqing 发表于 2012-12-20 18:15:21 | 显示全部楼层
以前做浪涌一直用隔离变压器 ,
slxyc 发表于 2012-12-21 09:43:19 | 显示全部楼层
这种问题,只有坐等dsbentmd出山了。
dsbentmd 发表于 2012-12-21 10:21:42 | 显示全部楼层
1、是有大电流CDN的。比如特侧,就有专用的大电流CDN。CDN3063-S100 这个型号就可以。
2、如果用直接注入,用隔离变压器是最好的。如果还担心,那么增加一个稳压电源。
 楼主| walterP 发表于 2012-12-21 11:07:58 | 显示全部楼层
非常感谢!