求教10M/100M RJ45网口传导410KHZ超标的整改

[复制链接]
南来北往 发表于 2013-5-28 15:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

求教10M/100M RJ45网口传导超标的整改
未命名.JPG

精彩评论14

 楼主| 南来北往 发表于 2013-5-28 16:46:03 | 显示全部楼层

认证测试客户不接受屏蔽网线,
 楼主| 南来北往 发表于 2013-5-28 16:47:35 | 显示全部楼层

WAN口与LAN的数据相差很大,见附件图
wan.JPG
桃花岛主 发表于 2013-5-28 22:46:09 | 显示全部楼层
网口变压器换其他品牌的试试。
keen121 发表于 2013-5-29 09:13:31 | 显示全部楼层

网口变压器 是电流驱动还是电压驱动的?改改中心抽头的电源滤波,或者改改网口变压器一次侧这边的对地电容试试~
阿飞小白 发表于 2013-5-29 20:02:57 | 显示全部楼层

个人觉得接地问题,遇到过
kenji 发表于 2013-5-30 08:54:02 | 显示全部楼层

会不会与网口部分供电电压有关系?
 楼主| 南来北往 发表于 2013-5-30 09:06:01 | 显示全部楼层
网络变压器是电压驱动,中心柚头的电容是1nf,RJ45底下镂空,没铺铜.
 楼主| 南来北往 发表于 2013-5-30 09:13:11 | 显示全部楼层
供电都是1.5M开关频率的DC/DC,
lyzhuhongqiang 发表于 2013-8-8 15:44:22 | 显示全部楼层
跟辅助设备的接地情况有很大关系,以前遇到过