现场大的电机产生的是什么干扰

[复制链接]
wangfeng_123k 发表于 2013-1-29 10:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们单位做的是现场自动化控制仪表,如执行器,调节阀,变送器等,用户和现场技术员反映现场有大的电机启动时,会使仪表误动作,请问这种大电机启动是产生是什么干扰,是群脉冲干扰吗,我们在实验室都做个群脉冲试验,一般都做到2千伏以上。请专家指导。

精彩评论4

yang123_123 发表于 2013-1-29 11:02:17 | 显示全部楼层
电机启动的时候会产生很大的尖峰电流,这个可能会对周围的仪表造成影响。你说的脉冲群是模拟感性负载造成的干扰,应该和这个没太大关系。而且现在电机都通过变频器来控制启停,变频器也是一个可能性很大的干扰源。
didiaolikeme 发表于 2013-1-29 12:31:45 | 显示全部楼层
大的电机启动时会造成电源的电压波动及电压跌落等
顽石 发表于 2013-1-30 09:03:16 | 显示全部楼层
电源跌落和波动吧。
dsbentmd 发表于 2013-1-30 15:34:07 | 显示全部楼层
以下几项:
1、大的电机问题最大的是谐波闪烁;
2、电压跌落,
3、脉冲磁场