桃花岛主 发表于 2013-6-4 23:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
雷击试验和浪涌试验时做的防护板,防护电路相关的PCB布线太细的话线就会被打断,谁有总结过这方面,比如雷击1kA,气体放电管到接口PCB布线要多粗多厚?另外,如果只考察浪涌,那么,比如6kV/12Ω时PCB布线需要多粗多厚?感谢!

这个问题非常重要,否则设计出来的板子就是废板。

精彩评论5

kenji 发表于 2013-6-5 08:27:25 | 显示全部楼层
6kV/12Ω, 电源口的布线要多厚呢
kenji 发表于 2013-6-5 12:01:34 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-6-5 08:45
上图中的红色是浪涌测试的信号线,紧跟着放电管

15mil的网线走线?  一般见过5,6.5的 , 15是不是太粗  阻抗可以控制吗
zhongkai 发表于 2013-6-5 18:15:41 | 显示全部楼层
我们做网口时遇到一些线宽和浪涌量级的问题。。主要是出现的是烧线。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2013-6-6 21:21:40 | 显示全部楼层
感谢大家,这方面的总结确实比较少;
化二说的对,有的电路可能阻抗控制与防雷需要兼顾,低频不存在这个问题,高频时只要保证防护线路线短,也不会有问题,我们试验过。
melissa 发表于 2013-6-7 10:09:18 | 显示全部楼层
这个得做大量的试验,然后分析数据总结,另外,过孔也要考虑。