wy1sungrow 发表于 2014-1-16 11:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

X电容的并联放电电阻的组值是怎么设定的、应该是安规要求,谁知有标准的公式么

精彩评论4

mic29 发表于 2014-1-16 15:14:50 | 显示全部楼层

各種產品標準有不同要求,如燈具類和IT要求的殘壓就不同,所以要以各產品標準為準,在考慮輸入電壓、電容值,直接以示波器測量整改

可以化二說的M級開始測試,電阻大了殘壓過不了,小了浪費功率
桃花岛主 发表于 2014-1-16 23:35:58 | 显示全部楼层
安规里面好像有个能量释放测试,大概对应的就是这个吧。
永恒的瞬间 发表于 2014-1-17 09:44:03 | 显示全部楼层

一般都是1M的泄放电阻。
front01 发表于 2014-1-17 14:53:38 | 显示全部楼层

一般都是1M的泄放电阻