做浪涌测试时气体放电管能不能直接接在火线和零线之间。

[复制链接]
精华 wangfeng_123k 发表于 2013-3-6 09:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
做浪涌测试时,除了加压敏电阻外,还将气体放电管并在火线和零线之间,结果打500V差模发生设备短路跳闸现象。取了气体放电管就好了,请问这是气体放电管的质量问题还是必然的。为什么压敏电阻不会。气体放电管和压敏电阻坏了会不会造成线路短路现象。是不是L-N,L-PE,N-PE三条线上都在加保险才安全。

精彩评论9

taik 发表于 2013-3-6 11:42:02 | 显示全部楼层
不能直接连接,要和压敏电阻串接用
桃花岛主 发表于 2013-3-6 20:56:01 | 显示全部楼层
很明显,气体放电管续流了,此时电流增大,设备短路跳闸;
火线和零线之间不能使用气体放电管。
火星人 发表于 2013-3-7 08:31:35 | 显示全部楼层
回复 1# wangfeng_123k


    由于气体放电管内气体电离之后,管内阻抗非常小,电流过大导致跳闸。
lrbxiao8 发表于 2013-3-8 14:51:03 | 显示全部楼层
因为气体放电管的负阻特性,火线和零线之间不能使用气体放电管
langtuodianzi 发表于 2013-3-8 16:14:05 | 显示全部楼层
气体放电管的续流遮断是设计电路需要重点考虑的一个问题。在交流电源电路的相线对保护地线、相线对零线以及相线之间单独使用气体放电管都不合适,此时使用气体放电管需要和压敏电阻串联。
AC220V-9.7.jpg
daxia 发表于 2013-3-13 13:39:42 | 显示全部楼层
同意岛主的观点,个人认为归根结底还是GDT续流的问题。开关型放电管(GDT,TSS)在使用时都需特别注意续流问题。
mic29 发表于 2013-8-30 16:06:45 | 显示全部楼层
FUSE、MCCB、NFB等限流元件,使用上除了注意限流值外,還要考慮跳脫時間,電流越大,跳脫時間越短
MCCB、NFB等的跳脫時間一般約為0.1秒,不太可能為了uS等級的浪湧電流而跳脫,所以我也比較贊成是續流的緣故
奋进 发表于 2013-9-3 15:44:33 | 显示全部楼层
楼主,我不大明白,什么是续流,还望详细解释下。谢谢!
桃花岛主 发表于 2013-9-3 23:21:39 | 显示全部楼层
就是气体放电感在浪涌时响应短路,而在浪涌之后,由于线-线间电压大于气体放电管的息弧电压,所以气体放电管仍旧保持短路导通的状态直至烧毁,这就是续流;如果线-线间电压小于息弧电压,雷击过后气体放电管正常的关断,就叫续流遮断。