电压跌落是指电压偶然减少到低于规定的阀值,随后经历一段短暂的间隔恢复到正常值

精彩评论7

 楼主| emcbbs 发表于 2013-3-28 15:24:13 | 显示全部楼层
回复 1# emcbbs

电压变化则是指电压由正常电压经过一段时间下降到一个较低的电压,并在该电压上维持一段时间,再经过一段时间恢复到正常电压。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-3-28 15:25:30 | 显示全部楼层
回复 2# emcbbs

两者最明显的区别就是电压变化是以渐变方式下降和恢复的,而电压跌落是突变的。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-3-28 15:28:51 | 显示全部楼层
回复 3# emcbbs

电压跌落和短时中断不总是突变的,因为与供电网络相连的旋转电机有一定的反作用时间,因此在一个大的电源网络(如一个工厂的局部或一个地区的较大范围)断开时,电压将由于很多旋转电机连在电网上,这些电机在短时间内将充当发电机运行,并为电网输送电力,使电网电压得以渐变方式下降和恢复,这就是产生电压渐变的原因。
桃花岛主 发表于 2013-3-28 22:39:03 | 显示全部楼层
赞一个,区分的比较清楚。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-3-29 09:17:27 | 显示全部楼层
谢谢岛主的鼓励,继续努力看书和学习
owen11 发表于 2013-3-29 11:00:45 | 显示全部楼层
不错,善于总结;但楼主关注到了这个现象和已经了解发生这种现象的原理,那么下一步应该尝试着去知道如何改善或者避免它(DIP),那么恭喜楼主。
 楼主| emcbbs 发表于 2013-3-29 13:32:39 | 显示全部楼层
可以用电池、蓄电池或大电容来暂时维持设备的供电