开启左侧

有关EFT的测试和整改问题!

[复制链接]
sk1987 发表于 2013-6-6 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近,在EFT上遇到点问题。在这里向各位大侠请教以下问题:
  1.在EFT测试中,对于产品中有很多相同的信号端口。是不是在测试时只需选择一个有代表性的信号端口测试就可以?
  2.电源端口EFT打4KV不过,应该要从哪方面着手进行对策呢?(包括板级电路方面和从产品外围)
  3.如果是信号线不过的话,又应该要从哪方面着手呢?

精彩评论5

桃花岛主 发表于 2013-6-6 21:30:27 | 显示全部楼层
1. 最好每根线都测,为什么这么说,因为涉及到你PCB上布局,比如你其中一根线的里敏感信号线或敏感器件近一些,那可能就会影响,而当你只测试其中一根的话,可能就不会发现问题;其他抗扰测试都一样,特别是浪涌,很多人犯这个错误,因为浪涌你不同端口布线长度都不一样,所以,长的布线浪涌可能就会把它打断;

2.一般EFT干扰频率80M左右,绝大多数镍锌磁环这个频段效果很好,所以,可能你套个镍锌磁环就解决了;水平比较高的话找到源头,一个0402的电容都能搞掉,所以,做EMC,大家要多思考、多找解决办法、这对能力提升非常有效;

3.信号线不过和电源不过没多大的区别,可能信号线找源头要直观些。
mic29 发表于 2013-6-7 11:24:13 | 显示全部楼层
島主和化二說的有理,我也來補充一下

1.在EFT测试中,对于产品中有很多相同的信号端口。是不是在测试时只需选择一个有代表性的信号端口测试就可以?
mic29: 由標準來看,在EN55024:2010年版的4.2.2有提到,相同的介面只要測一個就好了。
但由品質來看,我贊同島主說的

2.电源端口EFT打4KV不过,应该要从哪方面着手进行对策呢?(包括板级电路方面和从产品外围)
mic29: 談到EFT對策的第一觀念就是,EFT是共模信號,所以差模對策元件不會有作用,不要在差模上浪費時間浪費錢。
做EMC的都瞭解共模對策元件有哪些,但也別忘了便宜又好用的PCB內層GND,對策共模信號好處多多,對EMI也有效

3.如果是信号线不过的话,又应该要从哪方面着手呢?
mic29: 信號線就化二說的屏蔽、滤波、接地了
 楼主| sk1987 发表于 2013-6-7 21:19:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点!
wfc_02 发表于 2013-6-10 12:09:14 | 显示全部楼层
如果线线间不平衡,共模转差模会造成设备的损坏,所以差模防护也要注意