开启左侧

电源产品的EFT

[复制链接]
精华 xyd82 发表于 2013-10-21 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一款电源产品,只有LN两线,需要进行EFT侧测试吗?
我觉得要做,EFT以共模形式注入,然后通过分布电容返回。
我们的总工坚持认为不需要做,因为没有地线,无返回路径。请指点迷津,谢谢!

精彩评论15

stone0371 发表于 2013-10-21 17:00:30 | 显示全部楼层
需要做,尤其是II类电源,配I类器具,最容易出问题了
桃花岛主 发表于 2013-10-21 23:54:32 | 显示全部楼层
您那个公司,感觉总工和您水平都不低;您的总工考虑的是EFT是共模干扰测试,需要与参考接地平板构成共模回路,如果设备不接地,直观看的话,确实共模环路没有了,所以感觉好像没有电流,形不成环路,所以不用测试;

您说的即使没有地线,也可以通过分布电容构成回路,我非常赞成,在EMC设计中,分布参数是剪不断理还乱,时时刻刻都要考虑,再说了,EFT最高频率80M左右,一点也不低,线与地形成的分布电容,对某些频率可以构成共模环路;

我支持测试,再说了,标准里面也没有说没有地线的设备免测。
mic29 发表于 2013-10-22 09:15:14 | 显示全部楼层
完全贊成島主的說法

但現在的重點是LZ該如何說服總工...
小心!
 楼主| xyd82 发表于 2013-10-22 09:27:09 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-10-22 09:15
完全贊成島主的說法

但現在的重點是LZ該如何說服總工...

谢谢mic
总工都专门打电话咨询了VDE 的专家说不用做, 我也咨询了一些多年测试的人,都说要做。  
 楼主| xyd82 发表于 2013-10-22 09:30:24 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2013-10-21 23:54
您那个公司,感觉总工和您水平都不低;您的总工考虑的是EFT是共模干扰测试,需要与参考接地平板构成共模回 ...

本人水平不高,浑浑噩噩的做了几年,感觉进步很慢,在我们这就我一个人做EMC ,另外还做一些别的项目。上次去一家EMC 做的比较好的公司面试过,才知道差距有多大。
front01 发表于 2013-10-22 15:50:51 | 显示全部楼层
标准里面也没有说没有地线的设备免测
slxyc 发表于 2013-10-23 09:09:27 | 显示全部楼层
看61000-4标准的配图,EUT都接着地,但标准里面没有明确说不接地产品不测,实际中如果是交流三芯带PE的线,也是能构成回路。
taik 发表于 2013-10-23 14:14:56 | 显示全部楼层
单独的电源做EFT我还没有见到有问题的。电源配其他系统就难说有没有问题了。也可以是电源问题,也可能是是系统问题。
owen11 发表于 2013-10-24 09:42:05 | 显示全部楼层
对于这种两PIN的电源,第三方实验室里面是要求做EFT的,根据CE认证要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

读懂电磁兼容前沿技术
电磁兼容工程师网和论坛专注于电磁兼容行业自媒体平台,平台集聚大批资深的电磁兼容技术专家,面向电磁兼容应用行业工程师人群,提供技术交流、答疑解惑、资料下载等,每年在全国巡回举办最专业技术研讨会。以助力行业创新发展为使命,经过14年的发展,已成为电磁兼容行业最具知名度的会员制社区。
加入我们

电磁兼容群:334175333

防雷技术群:50395925

安规技术群:559434720

联系我们

公司地址:陕西省西安市高新区毕原二路军民融合产业园一期B1栋1层101室

联系电话:王媛媛 17791287039

联系电话:桃花岛主 18991808692

电子邮箱:info@emcmark.com