开启左侧

请教一个关于EFT测试的问题

[复制链接]
大懒 发表于 2013-11-26 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们要进行EFT测试的设备是一个室外监测设备,功耗较小,使用24V供电;输出24V的为一AC/DC电源,该电源集成在控制器上,该电源可以同时输出10路以上24V,即同时供多个监测设备供电,放置于室内;24V电源线可能会长达100米以上。

问题是,EFT测试时,是直接打该设备的24V电源线,还是应该打AC/DC电源的220V输入?
或者说这个问题是,EFT的产生模式,需要考虑辐射吗?看资料上说高压设备开关会产生辐射,而电源线拾到该辐射,是否就是EFT?这样是否就应该直接打24V的EFT呢?

谢谢

精彩评论8

mic29 发表于 2013-11-26 10:11:21 | 显示全部楼层
220V電源線需要以CDN測試

24V電源線需要以耦合夾測試
奋进 发表于 2013-11-26 11:53:33 | 显示全部楼层
赞成mic29的说法
hawking 发表于 2013-11-27 10:29:25 | 显示全部楼层
24V线很长,需要测试的,短的话可以免测
 楼主| 大懒 发表于 2013-12-5 08:53:00 | 显示全部楼层
多谢各位的回复
mic29 发表于 2013-12-5 09:41:02 | 显示全部楼层
依標準規定,只要24V線長不足以加上耦合夾時,就可以不測
而耦合夾本體長度約為1280mm,加上前後兩端各1米的空間,所以簡稱3米以下的線材不必測耦合夾

但以上都是藉口,可以拿來騙騙外行人和大部分不專業的專業EMC實驗室
因為EFT對於AC/DC線有三種測試方法
首先考慮CDN,其次直接注入法,最後考慮耦合夾
而直接注入法就沒有線材長度限制了
1.JPG
2.JPG
mic29 发表于 2013-12-5 09:41:21 | 显示全部楼层
多來論壇逛逛是有好處的!
lu000583 发表于 2013-12-8 19:43:36 | 显示全部楼层
基本贊成,但是按標準優先執行產品標準,有些時候可以豁免一些測試