压敏电阻在遇击穿区,电流会随着环境温度的升高而增大,这是为什么?
另外,今天才详细了解U1mA的来龙去脉,大家看看!
捕获.JPG

精彩评论4

桃花岛主 发表于 2014-8-4 23:52:20 | 显示全部楼层
这说的是压敏电阻的漏电流,和压敏电阻的材料特性是相关的;一般温度升高,压敏电阻的漏电流增大,漏电流增大,温度升高。。。就这样一个恶性循环,这称为压敏电阻的老化;

一般压敏电阻使用会串联保险管,或者是使用TMOV,或者压敏电阻串联气体放电感,都是为了消除压敏电阻老化失效的影响。
yunqi 发表于 2014-8-6 10:14:09 | 显示全部楼层
压敏电阻经常起火,就是因为温度和漏电流的问题。
blyzhou 发表于 2014-9-12 16:36:57 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-8-4 23:52
这说的是压敏电阻的漏电流,和压敏电阻的材料特性是相关的;一般温度升高,压敏电阻的漏电流增大,漏电流增 ...

既然压敏电阻使用时要加气体管,为什么不单独使用气体管呢?
lrjwmx1027 发表于 2014-12-19 18:49:48 | 显示全部楼层
blyzhou 发表于 2014-9-12 16:36
既然压敏电阻使用时要加气体管,为什么不单独使用气体管呢?

因为气体放电管有续流特性,不能单独并联在输入电压高于15V的线路中!压敏电阻串气体放电管即可以起到防止压敏电阻老化,也可以起到保护气体放电管的作用!